Не факт, что на фото страна СНГ
Если это США то не сгорит
Между нулем и фазой напряжение 120 В — для маломощных потребителей, а между фазами — 240 В, для мощных бойлеров, варочных панелей и ...
Вид для печати
Не факт, что на фото страна СНГ
Если это США то не сгорит
Между нулем и фазой напряжение 120 В — для маломощных потребителей, а между фазами — 240 В, для мощных бойлеров, варочных панелей и ...
В американский дом приходят три провода - нейтраль и две фазы
при этом, между двумя фазами - 220(240)В, а между нейтралью и любой из двух фаз - 110(120)В
Вложение 58498 Вложение 58499
180 градусов это и есть противофаза. Сдвиг между двумя фазами трёхфазной сети 270 градусов.
А 120 градусов не хотите?
270 градусов - это для четырёхфазной сети, и то между соседними фазами и лучше написать 90 градусов!
На заре развития энергетики рассматривались многие системы, в том числе и четырёхфазная, но была принята трёхфазная, которая и сейчас существует!
нет там ни какой противофазы, есть одна первичная обмотка сидящая на L и N 6 кВ и 2 вторичные, с которых на каждой снимается по 120В, Но синусоида у них будет совпадать с 6кВ.
Чтобы появилась противофаза нужно чтобы на первичной было 2 обмотки и на вторичной 2 обмотки, вот тогда при подключении возможно появление противофазы.
Трёхфазный трансформатор имеет 12 групп соединения(0-11).
Однофазный трансформатор имеет две группы соединения(0 и 6), если группу соединения умножить на 30, получим в градусах разницу векторов напряжений первичной и вторичной обмоток, короче, вектор напряжения во вторичной обмотке можно сдвинуть на 180 градусов за счёт изменения группы соединения.
В данном случае две вторичные обмотки с группами соединения 0 и 6, вектор напряжения в них будет отличаться на 180 градусов, надеюсь никого не утомил!