Переменные, связанные со входами-выходами - сконфигурены изначально.
Для своих переменных - создаете меню в 3 слотах SubMenu и в них прописываете адреса. Если нет необходимости вывода на экран - гасите в настройках.
Напомню, что Вы прописываете адрес MODBUS, регистр - на 1 больше.
-
Еще раз - ознакомьтесь документацией. Принцип формирования ModBus переменных несколько другой.
Выбираете переменную, которую Вы хотите опрашивать, и ставите галочку.
Для переменных, которые Вы создаете сами - нужно создать подокна, добавить переменные, и поставить галочки.
В общем - к документации.
-
Да инструкцию получил только вчера, к этому моменту с в/в разобрался.
Программа работает. Проблема теперь в другом. СП270 не управляет ПЛК63. Для пробы простейшая кнопка на СП и своя переменная на доп. входе (типа bool) субменю. Адрес её для верности 333 (дес.). В СП задал регистр с функцией 00 (или 01 тоже пробовал) + 333. И ни какого результата. Поменял прошивку ПЛК (сейчас v189 была v194) тоже ничего. Поменял интерфейс связи (был по RS232 связь была) на 485 (связь между ними есть) тоже ничего. Озадачил службу поддержки Овена. Что можно попробовать?
-
для начала попробуйте посмотреть с пк. у меня чудесно работает по модбас любым клиентом. не спутайте только номера регистров.
-
что касается номеров регистров. я набил на сп кнопки и начал вычислять по какой из них будет срабатывать контакт на плк. на плк задан регистр 333. так вот спри нажатии на кнопку сп "333" никаких ошибок не выдаётся, при нажатии на любую другую выдаёт сп "потеря связи ..." самое интересное срабатывание контакта произошло при нажатии кнопки "351"+ естественно сообщение о потере связи. да чуть не забыл в момент нажатия кнопок, кроме "333" плк перезагружается.
как вам такие чудеса техники?
-
скорее ошибка в проекте. если выложите проект, можно будет говорить конкретнее.
-
не вопрос.
If Sb1=true Then
Km1 := 1;
Else
Km1:=0;
End_if;
всё остальное по рэ на сп и плк.
-
Забыл написать что SB1 переменная bool из субменю с адресом "333"
на КМ не смотрите его в СП270 нету и в помине, так чтобы было слышно как контакты щелкают. Панель СП мастер.
-
Вложений: 1
а вот эти два файла проекта один на сп другой на плк.
-
попробуйте обратиться к переменной как Psw. переменная по адресу 333 - слово, а вы к ней как к биту. кнопку для наглядности в свойствах лучше задайте как реверс.