Спасибо,magirus.Ради идей и живем.Будет канал передачи у ПР110- идей будет на порядок больше.Главное подход(поиск областей применения),а на чем его реализовать в конечном итоге дело второе.С малым количеством входов-выходов(дискретных) на ПР110,с большим кол-м или аналоговыми входами-выходами на plc .сама сложность алгоритма от этого мало зависит.Есть еще ограничение по применению ПР110-малое быстродействие .
Я показывал на примерах ,что бывают сложные алгоритмы даже при малом количестве входов-выходов(световой автомат).
а вот если бы опционно иметь аналоговые входа вместо части дискретных,то???!!!!,к стати у части аналогов ПР есть аналог.вход.Главное- необходимая достаточность-не стреляйте из пушки по воробьям и из рогатки по слонам.
-
раз понравилась моя задачка - еще одна связанная ростехнадзором. :)
есть пресс. для включения пресса - нужно 1) поместить заготовку на место (прессформу)-вх1 2)закрыть защитное стекло вх2 3) оператор кладет руки на две кнопки "одновременно" - вх3, вх4 4) пресс опускается на заданое время, но пока нажаты кнопки.
еще можно придумать в нем отдельный контур поддержания давления в гидравлике- например вх5 - высокое, вх6 низкое. ну и кнопка выключения.
и вот еще пример - стиральная машинка.
-
спасибо,олег.если правильно понял-выход1-поместить...,выход2-закрыть...,
выход 3-включить пресс,выход4-"1"-высокое давление,"0"-низкое давление
кнопка выключение это блокирование вх3 и 4.Входа 1,2-это сигналы из системы или кнопки оператора.
на счет стиралки это вопрос целесообразности.все современные стиралки имеют встроенные специальные микроконтроллеры,а предлагать кому нибудь переделать бабушкину стиралку в автомат,на мой взгляд желающих не найдется.даже малютки имеют встроенный как минимум таймер(электромеханический).да и климатическое исполнение пр110 может не подойти.ведь очень много автоматики ,которая эксплуатируется на улице ,но к сожалению,это не ниша пр110,да и Plc.
-
анатолий, может было бы лучше добавить их в первый пост?
-
конечно лучше,максим.а могут ли это сделать как нибудь модераторы,а то мне лень.желательно в одном сообщении ,с возможностью добавления (как бы содержание -пример-номер сообщения для описания).
-
[quete]если правильно понял-выход1-поместить...,выход2-закрыть...,
выход 3-включить пресс,выход4-"1"-высокое давление,"0"-низкое давление
кнопка выключение это блокирование вх3 и 4.входа 1,2-это сигналы из системы или кнопки оператора[/quete]
э не совсем. концевик - вход 1 показывает что оператор подал заготовку на место. вход 2 - защита закрыта (заготовка и пресс отделены от оператора преградой и руки он туда не сунет), 3,4 входы отдельные кнопки - так что их можно нажать разведенными в сторону руками.
выход 1 - пресс - вниз, выход 2 пресс вверх. пока обойдемся без поддержания давления.
-
все понял,сейчас будет.
уточните ,олег,точно ли нужен сигнал на выключение гидравлики (отдельный) или можно обойтись одним выходом ,т.е "0"выкл,"1" вкл. ведь электро клапаны(распределители) так работают.(два состояния, один вход -два выхода)
-
готова схема управления прессом-
вход1-концевик деталь подана,
вход2-защита закрыта
вход3 -левая рука на пуске
вход4-правая рука на пуске
выход1-вкл пресса-опускание
выход2 выкл пресса-поднятие
время прессования задано 5сек.при убирании любой руки или защиты-- пресс выключается.схему смотрите в общем списке.
-
хочу заняться разработкой анализатора частоты питающего напряжения (10-60 гц) на базе пр110.т.е на вход подается определенным образом переменное напряжение 220в а на одном из выходов ( 4 зоны) возникает сигнал
в каком диапазоне лежит значение частоты(для анализа частоты частотного преобразователя без использования ацп),есть ли необходимость в таких анализаторах ,уважаемые пользователи?
-
спасибо 3-х тысячному посетителю странички .четыреста скачиваний программ говорит об интересе пользователей к пр110,пожелание к разработчикам -побыстрей реализовать пожелания пользователей -это взаимный интерес.=
все примеры собраны на 1 странице.