Запись пошла, был выставлен предел 50/-50, и один дробный разряд, что в итоге даёт записать значения 5.0/-5.0.
Вопрос про отрицательные числа температуры остаётся открыт, с ПЛК на панели они отображаются...
Вид для печати
Запись пошла, был выставлен предел 50/-50, и один дробный разряд, что в итоге даёт записать значения 5.0/-5.0.
Вопрос про отрицательные числа температуры остаётся открыт, с ПЛК на панели они отображаются...
Датчики у меня - подстроечные резисторы (макет собрал для отладки, так и не стал разбирать). Температуру на ТРМке показывает в отрицательную сторону правильно с минусом, а на панель передаёт как раньше описывал. Непонятно что такое :confused:
Com port на компе ещё убил с экспериментами... :(
Доброго вечера. Может ли кто подсказать, возможно ли с панели ИП320 по RS485 опрашивать модуль МВ110-8А и модуль МУ110-32Р. Релейным модулем ещё и управлять. По сути это дистанционное управление и отображение нескольких параметров. Адреса модулей соответственно разные.
На мой взгляд в своей нише вполне справляется.Как мастер у меня работает с 5 ТРМ из них 2 шт 138. При работе с нубуком использую простенький ЮСБ то КОМ за 500р. Берите для сложных проектов, панель посерьёзнее и ВСЁ. А зачем мне сложная и дорогая панель с наворотами, если нужно всего лишь посмотреть и изменить пару параметров в ПЛК или ПР. А в описанном выше случае мне просто надо было собрать показания температуры с 20 точек, разбросанны в радиусе 300м. Поэтому не использовал даже контроллера. С ТРМ сразу на панель. Рвалась связь (физически) снегом оборвало. Но просто посмотрел, какой экран не обслуживается и пошли искать обрыв.
Просто каждому овощу своя грядка.
что то ерунда какая то, если Вы используете регистр как передать 0 или 1 и думаете что только так можно работать с битами то заблуждаетесь
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448 здесь например я 32 бита передаю и панель их читает
посылайте регистр, а в панели используйте биты. В документации разве не написано что область памяти для всех функций общая
Значит ВСЕ биты регистра значащие? Вопреки Руководству и показанному в нем примерам работы с битовыми индикаторами? Однако... трудно поверить в такую глупость его писателей, придется проверять на практике.
А к кнопкам ИП320 претензий нет, их можно в регистр вносить как угодно. Речь идет только о битовых индикаторах. К ним придано в тексте особое примечание, и в примере это тоже, через 8 бит адресация.
используйте панель как слейв, не будет таких нестыковок