Один AB.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=66
У ПЛК110-60 - два AB
Вид для печати
Один AB.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=66
У ПЛК110-60 - два AB
Эти порты могут работать совершенно не зависимо.
С учетом выводов, к которым мы пришли (обмен надо программно реализовывать) все настройки задаются (и могут меняться в процессе работы) программно. Вами.
Андрей. После разговоров с клиентом. Уговорил установить ПК и завести всё управление в него. А панели оператора установить в MCC шкафу рядом с ПЛК. У меня вопрос в следующем (я никогда не имел дело с Ethernet), что мне может понадобиться для организации связи с ПК ? Как конфигурировать в ПЛК этот порт, (где коммуникационные параметры , параметр Ethernet в списке отсутствует...)?
Если устанавливать несколько еконов 134, а они имеют только по два 485интерфейса, то их тоже надо как объединять для дальнейшего ввода в ПК ...?
Если испльзовать свич/хабы, то что можете порекомендовать?
Какой для этого лучше кабель использовать?...
Давайте схемку, на которой Вы остановились с заказчиком. На ней попробую подправить, подсказать.
Вопрос на самом деле в одном: какой контроллер Вы решили использовать? А еще точнее - остается ли свободным один RS485, чтобы можно было по нему данные гнать?
Сам по себе Екон - просто преобразователь, как и АС4, к примеру. Сеть Вы тянете RS485, а в компьютер заводите через преобразователь.
Другое дело, если RS485 свободного нет, и тянуть будете Ethernet-ом.
Тогда локально ставится Hub\switch. К нему подключаются все 6 контроллеров, а от него идет кабель к ПК. Единственная беда - кабель не может быть длиннее 100 метров, через 100 метров нужно ставить еще один HUB. что естественно не удобно... По этому RS485 и рекомендовал.
Настройка обмена делается в зависимости от интерфейса.
Жду схему.
ПЛК 154 или 150. (в 110 нет аналогового входа, а в 160 нет ethernet-a). Панель локально, мастер, скорее всего 232 порт. 485 будет занят преобразователем веса (slave). И получается , что я к этому порту (485) больше ничего не прицеплю. Если надо будет освободить этот порт для передачи на ПК. Придётся освободить(есть вариант - сигнал с преобразователя веса на ПЛК передавать 4-20, а не модбасом)
1) Чтобы тянуть 485-мне достаточно одного кабеля (Екон -типа мастер, а ПЛК опрашивает адресно) или же тянуть все шесть кабелей и посредством Еконов подключаться к ПЛК???
2) если надо тянуть от каждого ПЛК по кабелю, то тогда уж лучше ethernet...
До че ж мы Русские ленивый народ ;)
В общем , наиболее приемлема конфигурация с Ethernet. Хотелось бы до конца понять как правильно и где произвести все настройки.
Насколько мне известно, необходимо в платформе установить "загружать симфольный файл" в опциях настроить символьную конфигурацию. На этом пока мои знания ограничены.
В параметрах связи Ethernet-a в списках нет ....как его назначить???
Надо ли мне па ПК, кроме SCADы, устанавливать полностью комплекс CoDeSys или как-то отдельно можно CoDeSys ОРС сервер установить?
Где мне всё это конфигурировать и что ещё может понадобиться кроме ХАБа? Я теперь уже имею ввиду СОФТ, а не аппаратные средства...