нет
сложно сказать. бывает день проработает, а бывает и через пару минут.
не пробовали. сложно( это нада провода перекидывать).
Вид для печати
ранее за модулем такого поведения не наблюдалось. сейчас, к сожалению, не могу поставить модуль на суточный прогон. нет магазина взаимной индуктивности.
по предварительным данным, после того как аккуратнее развели 485й, чудеса исчезли.
возможно помехи по 485му заглючивали прибор.
модуль 9600 по овену. обрывов связи не было.
МВ110-1ВИ1 (40 адрес)+ТРМ202(8 адрес) на 9600 (Polling time 200) по ОВЕНу. ПЛК100-мастер.Модуль не зависает.
это конечно хорошо, но в чем же может быть причина в моем случае?
в этот раз вроде программисты ПЛК63 не виноваты, т.к. передергивание питания на модуле оживляет связь с ним.
если убрать трмы, модуль также себя ведет? есть ли другой модуль, чтобы проверить это на нем?
другого модуля нет.
без трм не пробовали, но при зависании 110го трм нормально продолжают опрашиваться.