несколько объектов, собранных в гараже. шкафчики управления цтп в большой деревне. в названиях фото прослеживаются адреса по москве. жжом как можем, но работает всё с 2006-7г.
Вид для печати
несколько объектов, собранных в гараже. шкафчики управления цтп в большой деревне. в названиях фото прослеживаются адреса по москве. жжом как можем, но работает всё с 2006-7г.
еще пара объектов:d
и вдогонку самый аццкий шкафчик. мицубы использовал из-за отсутствия сау-у и нежелания ломать голову и пальцы с сау-мп. сейчас используем трм132, вся автоматика занимает пластиковый бокс на 36 модулей :)
ну что, неплохо сделано. Электрик бы так не сумел :p
Замечания правда есть: 1) Заместо мицубиши надо ставить ПЛК63 ;)
2) Провода принципиально не маркируете?
1. с появлением трм132 и сау-у надобность в плк отпала:) на шее стали сходить мозоли от бука :D :D
2. если присмотреться, то видно леграновские маркеры на проводах. Правда иногда я маркировку провожу после полной сборки щита :rolleyes:
Вложение 4257Установка для поверки водяных и тепловых счетчиков d15-50.
Вложение 4258Установка d15-50
выводит показания температуры с 4 силосов с зерном.