Летом котел совсем не работает. Нет там никаких 90 градусов. Котел только на отопление.
Вид для печати
Летом котел совсем не работает. Нет там никаких 90 градусов. Котел только на отопление.
А воду греем в тазике?
Я не в курсе, возможно на костре :)
Отопительные системы с регулированием по наружной
температуре
При этом виде регулирования измеряется наружная температура, и
в зависимости от её изменения меняется температура подающей
линии в соответствии с заданной на регуляторе отопительной
кривой. Чем ниже наружная температура, тем выше должна быть
температура подающей линии.
▶ Установите отопительную кривую как можно ниже.
▶ Установите регулятор температуры котла на максимальную
расчётную температуру отопительной системы.
..............
При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
температуру > 65 °C.
https://www.buderus.com/ocsmedia/opt...6720809563.pdf
"При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
температуру > 65 °C."
Вот этот момент я и пытаюсь прояснить: если я желаю поддерживать постоянную температуру, скажем 70°С, то устанавливаю термостат на 70, переключатель в авто - и тогда автоматика переключает ступени горелки для поддержания 70°С? Так получается же?
Неважно, в какое положение вы поставите переключатель, если вы не повернули регулятор на максимум. Будет работать ручной режим, без переключения ступеней горелки. Посмотрите по схеме, регулирующий термостат в цепи запроса тепла горелки включен последовательно с реле котлового модуля ZM434. Т.е. у термостата по любому будет приоритет.
Весьма вам благодарен за консультации, спасибо!