Добрый день, коллеги, не могу разобраться, как мне считать расход с расходомера на ПР200. л/мин нужно считать.
Как это можно реализовать?
Вид для печати
Добрый день, коллеги, не могу разобраться, как мне считать расход с расходомера на ПР200. л/мин нужно считать.
Как это можно реализовать?
Прочитать инструкцию на расходомер?
Что хоть за расходомер?
С обычного водосчетчика, с герконом, вот так считал.
Вложение 60982
IVM, да в принципе от этого "счетчика" много не требовалось. Изначально в переменную записал текущие показания и больше не понадобилось ни чего делать.
Хотя не спорю, можно и усовершенствовать.
Юрий Н у вашего счетчика 1 импульс 1 литр? ну и момент, автор упоминает расход л/мин а это несколько другое.
Не, 1 импульс - 1 куб.
Ни что не мешает приделать какой нибудь "помножитель".. :rolleyes:
Юрий Н у вашего счетчика вес импульса был 1 куб ? А вот теперь превратите эти значения в литры в минуту :) Расчет времени между импульсам и т.д. и только тогда получите расход из счетчика...
У меня все работает. Задача была считать кубы. :)
Будет задача считать литры, сделаю литры.