Уточните, какое содержание и форма должны быть у этого письма.
Форма свободная, на вашем бланке.
Содержание примерно такое:
Данным информационным письмом сообщаем, что библиотека Owen Vendor Protocol (версия3.5.17)
разработанная нашей компанией для организации опроса счетчиков энергии контроллерами СПК1хх, ПЛК2хх,
не работает с электросчетчиками Меркурий234 в которых не реализована функция ускоренного чтения вспомогательных параметров.
Электросчётчики без указанной функции имеют ВПО с х.хх.х.хх по 5.56.1.58 включительно.
Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023
Для обновления ВПО необходимо связаться сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
Если вам необходимо организовать опрос электросчетчиков Меркурий234, при помощи решений компании Owen,
то при закупках нужно ориентироваться на дату производства электросчетчиков не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.
Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" 1.8.08 на форме "Служебная информация" или
через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.
Как то так. Орфографические ошибки и неточности прошу исправить :)
Укажите почту, на которую его нужно отправить.
Подготовим его, ориентировочно, в среду.
Подготовлен пример опроса весового преобразователя ТВ-003/05Н по протоколу Тензо-М.
На базе примера можно реализовать обмен с другими приборами, которые поддерживают данный протокол.
Спасибо Алексею Титову (mad_kinder) за доступ к прибору и помощь с отладкой.
Ссылка на пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Общая спецификация протокола Тензо-М (см. также описание специализированных команд в руководствах на конкретные приборы):
https://www.tenso-m.ru/pdf/Protocol_Tenso-M.pdf
Вложение 72649 Вложение 72650
Upd. - работа примера также проверена с ТВ-011.
Спасибо Антону Леонову за предоставление доступа к прибору.
Вложение 73087 Вложение 73088
Если мне нужно всего два счетчика "Меркурий 236" опросить, то могу взять пример Example_Mercury236_Mercury206_3514v3, и там попробовать заменить 206 на 236?
Библиотека обновлена до версии 3.5.14.10.
1. Исправлена ошибка - ранее для запросов, которые заканчивались байтом со значением 0, не происходила отправка последнего байта.
Ошибка затрагивала блоки Mercury23x, Mercury23x_TCP, Energomera_CE, Energomera_IEC, Teplocom_VKT7, SET_4TM, Pulsar_M.
Спасибо Илье Люльчеву за детализированное сообщение об ошибке.
2. Исправлена ошибка в ФБ TEM10x - ранее при получении "битого" пакета, размер которого был меньше, чем минимально предусмотренный протоколом, могло возникнуть исключение.
Спасибо Александру Никушину за детализированное сообщение об ошибке.