На этой неделе ужу 2 раза слетали настройки у СМИ-2м. До этого несколько месяцев индикатор работал без проблем. Прошивка последняя 1.0.8c,зав.ном. 103217211132506534, ресурс флеша 99%.
рабочие настройки были SlaveID=4, 115200,8,n,1. После становятся SlaveID=1б 9600,8,n,1 и IDLE frame (т.е. на заводские).
Для чистоты эксперимента поставили камеру видеонаблюдения к щиту и засняли весь процесс.
Смотреть видео
Три верхних индикатора СМИ-2-без-м, нижний СМИ-2М, все висят на одной шине rs485, и общем блоке питания, длина линии не более 1 метра, за пределы щита не выходит. Щит от питания не отключается, настройки слетают прямо "на ходу".