Вопрос конкретный - у СМИ-2М действительно гальванически развязаны шина и источник питания, или это только так заявлено в рекламе?
Вид для печати
Вопрос конкретный - у СМИ-2М действительно гальванически развязаны шина и источник питания, или это только так заявлено в рекламе?
Проверяли? Хотя-бы омметром. Судя по поведению сети нет ее там.
Да, проверяли на испытаниях.
На фото виден трансформатор развязки:
Вложение 58816
Жуткая помеха на линии, если не включен ни один привод уровень помехи 2-3 вольта, при запуске любого привода помеха увеличивается до 9 вольт и сеть успешно падает. Смотрю на концах сети относительно земли - есть сигнал, как если-бы не было гальванической развязки. Длина сети не более 30 метров, кабель - витуха.
А как у Вас собрана линия? Терминатор 120Ом на конце стоит? Чтобы на 120Ом помехой навести 9В - это надо постараться.
И причём тут СМИ2-М?
120 ом если вешать, пропорционально снижается как помеха, так и полезный сигнал. И вообще на низких скоростях эти резисторы не нужны, учите матчасть. А СМИ притом, что больше никого на линии нет кроме их и мастера.
Ох уж эти специалисты, сигнал у них от терминирующего резистора уменьшается.