Напрашивается фраза из фильма "ДМБ", "видишь суслика, а он есть".
Между вторым и третьим разрядом две точки, и они даже работают вместе в режиме вывода переменой типа времени.
Вложение 70044
Вид для печати
Напрашивается фраза из фильма "ДМБ", "видишь суслика, а он есть".
Между вторым и третьим разрядом две точки, и они даже работают вместе в режиме вывода переменой типа времени.
Вложение 70044
Да, извиняюсь, добавили такую переменную и двоеточие, в смысле, ранее такого не было!
Короче, тогда совсем непонятно, в смысле, и используйте эту новую переменную "Время" и будет Вам счастие, в смысле, двоеточие и нет проблем, в смысле, минуты посылаете, показывает и минуты и часы!
Вложение 70046
Вложение 70053
или
Вложение 70054
всё строка
Вложение 70055
Интересно... у вас прошивка другая что ли... на сайте прошивку не нашел.
Прошу прощения, уже успел забыть что двоеточие(3A) выводится, а проблема только в подмене и количестве выводимых символов...
Двоеточие пропадает при '1.2:3.4'
STRING '12:34':
Вложение 70058
STRING '1.2.3.4':
Вложение 70059
STRING '1.:.':
Вложение 70060
Так же если STRING '1.:..':
STRING '1.2:3.4':
Вложение 70062
Вложение 70064
Вот в конфигураторе считываю из индикатора '1.2:3.4.'
Ну ё моё... В конфигураторе количество символов по умолчанию 4. Каждая точка за символ считается.
Можно вывести '1.2.3.4.' если задать количество символов 8 или больше.
А вот '1.2:3.4.' не получится... ну и ладно
Добрый день, коллеги.
Начиная с 1 ноября 2023 года СМИ2-М выпускаются с версией прошивки 1.0.9a.
Обновление связано с переходом на новый микроконтроллер.
В дополнение к этому оптимизирована работа прибора в режиме Modbus Spy, чтобы решить следующие проблемы:
- при интенсивном обмене по шине индикатор мог отображать значение "не того" регистра
- для протокола Modbus ASCII при отсутствии у слэйва задержки перед отправкой ответа на запрос мастера - индикатор мог отображать нули из-за невозможности распарсить "скленный" в его буфере пакет
Для ранее выпущенных приборов можно обновить прошивку:Цитата:
Для корректной работы индикатора в режиме Modbus Spy в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс.
В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, "время между фреймами", "framing time", "задержка запроса после получения ответа", "inter-frame delay" и т. п
- для приборов, выпущенных до 15.10.2021 - используйте прошивку 1.0.9
- для приборов, выпущенных в интервале 15.10.2021...31.10.2023 - используйте прошивку 1.0.9c
Ссылка на прошивки / Видеоинструкция по обновлению прошивки
Также с 1 ноября 2023 года диапазон напряжения СМИ2-М составляет 18…36 В из-за изменений в используемых компонентах.
Доброго времени суток!
А в этом индикаторе можно сделать так, что бы при выводе числа с плавающей запятой если целая часть представляет число от 0 до 9, то оно светилось бы во втором разряде, а не первом, проще говоря мне нужно, что бы запятая была смещена на один разряд в право:
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1703060869
Еще проще, мне нужно сделать так что бы отображалось не 9.270, а 9.27 это возможно или я мечтаю о чем то невозможном? :)
Не спрашивайте зачем, просто так надо! :)