Ещё добавлю, по документации.
1. РЭ котлового КТР-121.01.10. стр.24. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. В тексте пояснения работы автоматики поддержания температуры воды на выходе котла для обозначения уставок температур используются Тпр min, Тпр max, а в поясняющих рисунках 9.2, 9.3 - другие обозначения.
2. РЭ каскадного КТР-121.02.41. стр.25. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. Та же проблема в обозначениях температур на рисунках.
Возможно, что подобное - и в других аналогичных РЭ.
3. РЭ котлового КТР-121.01.10. стр.24. Глава 9.6 Ступенчатая горелка. Постоянно упоминается температура воды в сети. Нужно пояснить, что в автономном режиме поддерживается температура воды на выходе котла, а в дистанционном - температура воды в коллекторе после котлов. Может быть сначала описать сокращение Тпр, пояснив, что это в автономном одно, а в дистанционном - другое, и при пояснении принципов регулирования использовать "температура Тпр". Хотя, какая температура сети при описании котлового контроллера - он же безвольный наблюдатель в дистанционном режиме?
-
День добрый, прибор 03.20, подскажите по изменению температуры отопления в ручном режиме, чтобы диспетчер мог через SCADA ее задать (вне зависимости от графика температуры по точкам). Возможно ли это, и какой параметр нужно изменять?
-
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста как к Ктр-121. 01.10 подключить DKG972, а в частности выход DI1 и DI2 подтверждение розжига горелки? Буду очень признателен за любую помощь