Здравствуйте. Вопрос. Из мануала по мв 220 -221 не понятно быстродействие входов 230В. А именно в течении какого времени считает состояние входа? 1,10..или 1000мс...
Как узнать?
Вид для печати
Здравствуйте. Вопрос. Из мануала по мв 220 -221 не понятно быстродействие входов 230В. А именно в течении какого времени считает состояние входа? 1,10..или 1000мс...
Как узнать?
Зачем Вам это?
Вы же понимаете, что 1 как и 10мс не возможно, ибо период сетевого напряжения - 20мс.
Поэтому 0,1..0,2с всех устроит.
Соглашусь, что 20мс. Мне нужно уложиться в 10мс...Есть два ИБП по 6кВт. Время перехода на режим от Батареи у них 10мс. Т.е. За это время сервер не успевает отключиться. ИБП подхватывает. Но задача состоит в том, чтобы обеспечить переход от одного ИБП на другой таким образом, чтобы сервера за это время не отключились. Рассматривал вариант различными ПЭФ -301,319 и т.п. Но у них время переключения 200мс. Боюсь, что это слишком большое время и сервера отключатся. Поэксперементировать не могу - завод встанет тут же...
Поэтому и задал вопрос про 1мс. Если он будет делать выборку измерения раз в 1мс...то уже через несколько выборок будет понятно, что питания нет и не дожидаться когда синусоида через ноль пройдёт неск раз
Ну не совсем через ноль, а когда напряжение становится меньше 10В..
Ээээ.... это как? Вы хотите выводить ИБП на профилактику, без перебоя по выходу ИБП? И чем Вам поможет любой модуль, если данные с него еще надо обработать?
А не проще схему на быстродействующих реле собрать, чем городить огород с ПЛК?
Тут нужен быстродействующий АВР. Как-то делал такой на симисторах.
Да. Нужно выводить ИБП на профилактику. Думаю управлять семисторами. Пока не определился с ПЛК. Возможно 210. ШИМ сигнал 100% выводить. 10кГц
Огород не хочу городить...но другого решения пока нет...пока в поиске. Предварительно цепочка...модуль МВ210-ПЛК210-семисторы. Получается огород