А непонятно, в инструкции написано: "схема подключения датчика с выходом в виде тока". Вот, если бы было написано как в инструкции к ПР200 или ПР100: "схема подключения активного датчика...", тогда другой разговор.
Вид для печати
Спасибо за ответы. Подключил через БП (как в схеме с ПД100) и заработало.
В документации неплохо бы указать, что у ПРки нет встроенного питания на датчик...
Компактно получилось, есть чему учиться.
В смысле? Все работает
Вложение 63747
Или вы имели ввиду, что они должны в процессе работы программы как-то меняться? Это уставка с рабочими днями для недельных таймеров
Dimensy, спасибо за отличную "рыбу", то что надо и как пример компактной программы.
Все работает, понял что надо запрограммировать зависимость дней недели на входах BM_in с переменной "День недели".