У кого-нибудь возникали проблемы с подключением к ПР103 токовых датчиков?
Пытаюсь подключить датчик давления 4-20мА (MBS3200 060G1875) по схеме из документации: "-" на СОМ4, "+" на аналоговый вход. Входы естественно настроены на аналоговый режим и выбран тип датчика 4-20мА, границы измерения от 0 до 10. По любому из входов возвращается значение "-9999999". Если посмотреть через ОВЕН Конфигуратор - то же самое. И пишет "Вычисленное значение слишком мало".
Пробовал цеплять другой датчик (WIKA A10) - результат тот же. Датчики рабочие, проверял на другом контроллере, не ПР.
Просто "+" и "-" на ПРку. Четко по схеме подключения.
Вложение 63723
Была мысль про блок питания, но решил сначала перестраховаться и спросить у сообщества, т.к. лишнего контроллера нет. Нужно через БП?
Нужно подключать по схеме из руководства на датчик. Вот про неё у вас ни слова. Если в схеме указан блок питания, то нужно.
Если боитесь подключать к ПР напрямую, возьмите тестер с пределом 20 mA или больше и проверьте датчик.
Вот стандартная схема подключения датчика ПД100 с выходом 4-20 mA с питанием +24 В, измеритель это и есть вход ПР, Вложение 63725
резистор для ПР не нужен (он встроен в ПР)