Скорее всего, из-за установки фильтра аналогового канала по умолчанию, для инерционных установок его можно увеличить 1-2 сек. и все будет стабильно, или поставить макрос усреднения, это если сильно заморочится.
Вид для печати
Если не сложно предоставьте проект разработчикам , в котором это происходит ( такое в принципе не должно происходить) .
У меня при обрыве в течении 5 сек ( меньше не требуется) ПР200 выходит в АВАРИЮ по обрыву аналогового датчика . Всё это испытано в лаборатории . 1-2 сек происходило дергание даже градуса (а не только его десятой доли).
У меня ПР200 . Разрабатывать начинал в версии 1.9
У меня на каждом аналоговом входе по 3 макроса Вложение 51124
выбираются в зависимости от датчика . Я бы уже давно заметил это .
И если датчик отключается , то вместо показаний на экране пишется обр ( обрыв датчика ) или к.з ( короткое замыкание датчика) .
И всё это отрабатывается . И естественно Авария аналогового датчика . Проверяю это постоянно при тестировании .
У меня имеются ПР114 с транзисторными выходами, правда давно покупал(точно не помню, лет 5 назад), сейчас не знаю, может Вы умудрились утратить и забыть старые технологии и теперь пытаетесь это преподнести как что-то новое, я правильно понимаю?
Вложение 51152
Вложение 51160
Андрей, а поддержка ST будет только для ПР103 или и для всех ПР, программируемых в OWEN Logic?
И ещё вопрос, может не в тему, но буду признателен за ответ: Возможно ли сейчас задавать в среде программирования OWEN Logic массивы и работать с ними по индексу в программе, а также как организовывать циклы FOR или WHILE?
Я, похоже знаю, в чем там дело. в каких-то библиотечных макросах преобразования сопротивления была возможность переполнения какого-то числа при обрыве датчика и был косяк с зависанием, потом это нашли и поправили.
Я тут забыл у разработчиков спросить, а аналоговые входы будут иметь настройку "дискретный режим" а то в анонсе не заявлено?
Совершенно верно , было обсуждение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332863
но это было в макросе в Pt100 . Андрей Поэтому необходимо сразу задавать вопросы , если встречаются проблемы .И не решать их самостоятельно
Была опечатка Вложение 51168