Скорей всего это все по фиксированному времени + 100% запас на гарантированную выгрузку .
Вид для печати
Скорей всего это все по фиксированному времени + 100% запас на гарантированную выгрузку .
Здесь не надо понимать, надо не мешать работе автоматики, короче, на какой ковш первым придёт сигнал готовности, тот и откроется при подаче команды разрешения разгрузки и ровки прав надо иметь сигнал окончания разгрузки(аварии) по которому снимается сигнал со соответствующего ковшу входа и эстафета разгрузки переходит к следующему ковшу и как я понимаю Вам ещё нужно создать сигнал разрешения разгрузки, который разрешает открытие клапанов разгрузки всех 4-х ковшей, всё не просто, а очень просто, а ваш вопрос непонятен, такое впечатление, что Вы передумали так делать как ранее хотели!
Здесь множество вариантов, глаза разбегаются в разные стороны, как один из них можно так:
Вложение 50714
Или так:
Вложение 50715
С большими перспективами развития(возможностью расширения до 32 ковшей)!
А очередь 321 это какой-то готовый блок? или это макрос собственного производства?
Это мой макрос, есть по ссылке, что я дал! Все макросы, что на картинке(или их составные части есть по ссылке), при желании можете программу повторить, но Вам и макроса, что в проекте который выложил, хватает с 2-х кратным избытком(очередь из 8-и), достаточно сформировать команду разрешения разгрузки, мне не очень удобно бежать впереди паровоза, как бы Вы должны лучше знать что вам нужно, а то я всё предположениями занимаюсь!
Вложение 50838
Вложение 50839
Чего молчите, не похвалитесь, сделали или нет, вот и преведущие варианты выкладываю!
Вложение 50840
Вложение 50841
И такое впечатление складывается(моё личное мнение), как будто Вы в первый раз в жизни столкнулись с автоматикой и на форум зашли!
Вот, ещё в виде макроса сделал набор из четырёх SR-триггеров без единого ФБ(существуют ограничения по количеству в ОЛ) с возможностью расширения до 32 включительно:
Вложение 50842
Входы триггеров(S и R) работают по фронту входного импульса, на какой последним пришёл фронт импульса, в таком состоянии и будет находится триггер, если фронт импульса приходит одновременно на оба входа, приоритет у входа "S", то есть выход триггера(здесь, соответствующий ему бит) будет в состоянии "1". Соответствующий каждому триггеру бит(0-31) настраивается(назначается) в свойствах макроса!
Вложение 50843
Вот, всего из 3-х макросов состряпал:
Вложение 50864
Вложение 50865
Добрый день, спасибо большое за помощь, я сделал на макросе из очереди в 8 ковшей, просто установив 4 сигнала и давая разрешение на все ковши, у меня всё записано, жду только заказчика, чтобы обработать на реальном объекте всё.
Не я не в первый раз работаю с автоматикой, просто я не сразу сообразил, что к чему.