Если к ТРМ два датчика подключаются, то так не получится сделать, впрочем так и не обязательно делать, можно по сети считать сигнал на входах ТРМ, никаких проблем здесь нет в принципе и не получится их придумать, мне так кажется!
Если к ТРМ два датчика подключаются, то так не получится сделать, впрочем так и не обязательно делать, можно по сети считать сигнал на входах ТРМ, никаких проблем здесь нет в принципе и не получится их придумать, мне так кажется!
На второй вход трм-212 используется в режиме ключа. Для запуска / остановки регулирования. К каждому из трм-212 подключаются по одному из датчиков на вход 1. На пр-100 задействованны только два аналоговых входа. Могу скинуть полную схему шкафа для обсуждения.
Вот наконец и выяснили, что так невозможно сделать в вашем случае, не было бы счастья, да несчастье помогло, тогда Вам придётся всё проще сделать, датчики подключить только к ТРМ и по сети ПР считывать сигнал на входах ТРМ.
Непонятно почему самое здравое решение не применить, не считая того чтобы вообще убрать ТРМ-ы, если у вашего ПР100 8 выходов - хватит и для регуляторов и для сигнализации!
По-моему, у ПР аналоговые входы не развязаны. Похоже, придётся всё же делать ПР мастером и читать показания ТРМ по RS485.
Понятно. Тогда если ПР-100 является мастером сети и опрашивает каждый ТРМ-212 панель оператора ИПП-120 работает в режиме слейв. Смогу ли я с панели изменять уставки сигнализации в алгоритме ПР-100. Просто с программируемыми реле опыт у меня не велик. Только начинаю из изучение)
Есть ТРМ200, ИТП11, СМИ2, устанешь перечислять! Как временное, промежуточное решение(что бы не покупать новые приборы и нужна индикация как на ТРМ), можно ТРМ212 временно оставить, но использовать только для получения в ПР сигнала датчиков на входах(значения параметра регулирования) ТРМ по сети, со временем купить другие приборы(что перечислил) и вынести индикацию на них, так и денег можно сэкономить, ТРМ212 освободится и его можно будет где-то ещё применить, где он действительно нужен!
Получается на ПР-100 нельзя сразу задействовать два аналоговых входа? Ведь датчики в моей схеме и трм-212 независимы друг от друга
Проблема в том, здесь уже говорили, что ни у ТРМ(2 входа), ни у ПР(4 входа) входа между собой гальванически не развязаны, то есть имеют общий минус и сейчас не время выяснять кто виноват(надо было раньше думать), Вы сначала сделайте, а когда всё будет работать тогда и можно обсуждать кто больше виноват, тем более здесь и проблем нет от слова совсем, мне так кажется!
Планировал выполнить схему в таком виде. Развязав аналоговые входа на разные СОМ-3 и СОМ-4. Неужели такая схема не работоспособна. К ТРМ-212 подключается только один датчик.