Да как глянул начало темы, а там Овен Лоджик, в котором у меня практики нет...
Вид для печати
Можешь объяснить еще 1 момент)
1. Есть тот же самый датчик, проверь пожалуйста подключение Вложение 47491
2. Как я понимаю потом нужно для этого Pt100 найти правильный Макрос и в него внести типо такие переменные(После макросы 2 переменные на экран выводим)Вложение 47492
Я попозже попробую разобраться почему там 999...Напишу как смогу или не смогу
Мне уже помогли там выше в "теме".Я сам учусь щас в этой сфере,домой взял этот модуль да пр200,поиграться, да поузнавать для себя что-то новое)))
1. Подключил я этот датчик как ты и сказал. Зашел проверил в пр200 (Входы-Аналог-Состояние) Он сопротивление показывает
2. Не могу только эти переменные 2-е вывести на экранВложение 47503
Я понимаю это на уровне абитуриента и не более.Я вас помочь попросил, а не знаниями с вами перекидываться кто че знает...
При чем тут абитуриент? В мое время азы этого преподавали в школе.
Термодатчик выдает сопротивление, зависящее от его температуры. Его Вы видите в свойствах входа. Макрос переводит значение сопротивления в температуру. По другому это просто не может работать.
Поскольку сопротивление низкоомных термодатчиков не сильно превышает сопротивление соединительных проводов - то или 3-х, 4-х проводная схема подключения, компенсирующая значение сопротивления провода или коррекция, как в макросе.