Прозрачность не используете случайно, сильно смахивает на то что она прозрачность элемента неадекватно воспринимает.
Вид для печати
Прозрачность не используете случайно, сильно смахивает на то что она прозрачность элемента неадекватно воспринимает.
У Simple SCADA не указана поддержка AOSP Browser, который используется в панели.
https://simple-scada.com/help/manual/web-client.html
В следующей прошивке мы планируем перейти на Chromium, чтобы избежать подобного рода проблем.
Евгений, а когда планируется релиз новой прошивки для ВП110?
Здравствуйте!
Панель ВП110 подключена к ПЛК 210 по Ethernet у них общее питание +24В.
В СОСЕДНЕМ шкафу установлен ПЧ мощностью 4 кВт.
При включении вращения привода на ПЧ соседнего шкафа, тачпад ВП110 "сходит с ума" нажатия происходят не в том месте где произошло касание, появляются ложные касания и т.п.
С сенсорными панелями с резистивным входам такого не происходило даже при работе в одном шкафу.
Разъём питания ВП110 отключать пробовал, не помогло. То есть при работе от встроенной АКБ то-же самое.
Есть какие-то настройки по изменению чувствительности тачпада или какие-то другие способы "успокоить" тачпад.
Разносить шкафы - не вариант. Понаставить фильтров на ПЧ можно, но где гарантия что поможет? С фильтра в какой цепи начать?
ВЕБ-панель подразумевается получает данные из интернета, нахождение её в непосредственной близости от исполнительных механизмов наверное приходит в голову только уникальным людям. Цена её под тридцатник, почему не поставить было СП300, которая на десятку меньше стоит
конечно ни где не будет написано, потому что вот Вложение 53560
можно было предложить проверить заземление, разводку силовых и информационных кабелей и много чего еще что в инетах пишут, ответ будет наверное типа не учи ученого. Поэтому раз не даете конкретики, то и ответов как поступить не будетЦитата:
Не зная структуру моей системы нельзя делать выводов, что мне выгоднее, а что нет.
Так в том то и дело, что панель имеет сертификат ЭМС. Её даже тестировали. Фраза "оборудование ... нельзя использовать вблизи исполнительных механизмов" лучшая антиреклама для промышленного оборудования.
Цена СП310 примерно такая же как у ВП110. А по функционалу мне больше подходит ВП110.
Теперь по существу. Заземление проверил, оно есть. Силовые и информационные кабели разведены по разным лоткам. ПЧ в отдельном шкафу. Единственный информационный кабель к ВП110 это Ethernet. Он экранированный. Пробовал перекладывать, менять, проложить "по воздуху". Ethernet всегда работает, тачпад всегда глючит.
Просто хочется узнать это частая проблема? Как другие её уже может быть решили.
Сам планирую купить и поставить ЭМС фильтр на вход ПЧ.
Что касается "не учи учёного", так я хоть и учёный, но прошу, чтобы меня научили, если пишу здесь :-)
PS: хотелось бы услышать и техподдержку Овена по этому вопросу.