Да (заземление)
Вид для печати
Просто была такая проблема на СПК107 , заземление на клемму забыли подключить, тоже не те окна открывал при нажатии. После подключили все нормализовалось. Но там тип экрана другой - резистивный.
После обкатки на стенде в офисе переместили ВП110 в боевые условия. Пока впечатления только положительные. Работает в связке с ПЛК210. Даже при 0 °С и чуть ниже тач работает стабильно.
Единственное чего пока не хватило - какой-либо диагностики. Было бы очень круто, если бы панель имела ещё, к примеру, RS485 с modbus rtu и передавала какие то свои параметры + элементарное управление (включить, выключить, перезагрузить). У нас, к примеру, она стоит в отапливаемом контейнере, в котором в случае отключения обогрева может быть и сильно ниже нуля - хотелось бы в таком случае выключить её командой от ПЛК, а когда потеплеет автоматически включить.
Я передавал разработчикам пожелание по добавлению возможности диагностики и управления панелью через Modbus TCP (добавлять для этого RS-485 выглядит переусложенным решением). Надеюсь, оно будет реализовано в следующей ревизии панели.
Но включать/выключать ее таким образом всё равно не получится - работа панели определяется наличием питания.
Вы можете подключить один из выходов ПЛК в цепь питания панели и за счет этого выключать и включать ее в нужные моменты времени.
Всем доброго дня!
Планирую поставить удаленный щит для управления клапанами резервной емкости подпитки (расстояние от мастера ПЛК 210 до нового щита примерно 120 м).
Щит будет собран на модулях МВ 110 и подключен от мастера ПЛК 210 по RS485.
В данный щит хочу поставить панель ВП 110 и на ней сделать веб-визуализацию работы клапаном и бочки.
Как мне лучше подключить ВП 110 к RS485?
Мой вариант: подключить ВП 110 к RS 485 через МКОН 24. (МКОН 24 преобразует интерфейс 485 в ethernet).
В операторской на ПК уже сделана вэб визуализация управления сетевыми насосами и в нее планируется добавить страничку с картинкой процесса щита управления бочкой.
Также к ПЛК 210 поставлю вторую панель ВП 110.
Добрый день.
Никак. ВП110 не поддерживает подключение по RS-485 никаким образом.Цитата:
Как мне лучше подключить ВП 110 к RS485?
Вам нужно использовать Ethernet.
Ethernet кабель кидать больше 100 метров не хочу, тем более кругом наводки.
А какой выход, как сделать визуализацию для щита, если в сети только один ПЛК 210?
СПК 107 ставить и на него отдельную программу писать?
СП 207 тоже не вариант ставить.
Ethernet прекрасно справляется с наводками, если нормальная категория кабеля. Коммутатор правда придётся поставить для более 100 м.