Опрос модулей настроен через шаблоны.
Согласен, можно урезать кол-во каналов с 40 до 4-5, но тогда пропадёт удобство.
Вид для печати
Опрос модулей настроен через шаблоны.
Согласен, можно урезать кол-во каналов с 40 до 4-5, но тогда пропадёт удобство.
добрый вечер, коллеги!
Подскажите пожалуйста. Первый раз держу в руках ПЛК210-03. Сделал его TCP ModBus Slaveом для панели СП307. Никак не могу понять, куда писать из панели в контроллер данные в формате WORD, чтоб они потом не терялись при выключении и повторном включении контроллера? В ПЛК110 это как-то само-собой получалось, а тут что-то у меня ничего не выходит
Переменные куда пишите объявите RETAIN и все
Вложение 48613Вложение 48614
И с панелью и без панели попробовал выкл-вкл сделать. Разницы не заметил. Всё пропадает. Первый скриншот до выключения, второй - после.
Или может я что-то совсем не туда пишу?
Все переменные слэйва должны быть энергонезависимыми?
я думал они привязаны к массиву pinps
Вложение 48615пожалуйста