Доброго времени суток!
сам попробовал сейчас на собранно шкафу. все нормально
единственное, перепутал провода и получилось так, что подал 24в переменки на выход DO10. остальные выхода работают, на панели авария загорается по всем насосам.подвесил на выхода лампы аварийные. так вот получается, что авария какого то из насосов отопления и какого то из насосов подпитки, выводятся каждый на свою лампу, а вот насосы ГВС, которые как раз и подключаются на DO10 не загорается лампа.
могли я сжечь канал в плк?
-
доброго времени суток ребят!
попробовал подкинуть другой плк. все тоже самое. канал выходной загорается, а лампа не горит! что может быть. уже весь мозг сломал, а понять не могу.
-
Добрый день, Виталий. Сжечь канал не могли, так как :
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более
3 А (~250 В, частотой 50 Гц и cos ᵠ > 0,4)
3 А (=30 В)
Скорее всего напутали в схеме подключения и там нет питания, замерьте тестером напряжение между клеммой COM9 и DO10 в замкнутом состоянии.
-
у Вас 10й выход имеет адрес %QX2.1.1 и он нигде не используется
DO10 в Pump_TemNG это локальная переменная программы не привязанная ни к какому выходу реальному
-
Что мне нужно сделать, чтобы привязать к DO10 аварию по насосам гвс?
Я сделал так. Добавил 3 элемента "ИЛИ", входы у меня NG1_Err, NG2_Err, выход NG_Err. Тоже самое сделано по 2 остальным группам насосов.
В конфигурации ПЛК, где дискретные выхода, прописал %QX2.1.1 NG_Err1, %QX2.1.2 NO_Err1, %QX2.1.3 NP_Err1
В глобальных переменных ( дискретные выходы плк) добавил 3 строчки и написал NG_Err %QX2.1.1, NO_Err %QX2.1.2, NP_Err %QX2.1.3.
загружаюв плк проект, создаю условия, если на DO11, DO12 появляется напряжение 24в переменки и соответствено каналы загораются, то DO10 просто загорается, а напряжения на нем нету.
-
схему подключения приложите
-
Нужен сам проект или же принципиальная схема?
Просто заказчик непонятно откуда взял проект.по проекту там вообще плк 110 и куча модулей расширения. Мы посоветовались и решили что делаем все на плк 160
-
как вы подключили конкретно DO10 к испольнительному механизму. можно от руки
-
Вложений: 1
Прикладываю проект
Сразу оговорюсь, что проект нарисован для 110 плк, по факту смонтирован и обвязан плк 160, плюс к плк 160 нужно подвязать лампы аварийной сигнализации
-
и смысл этой схемы, если схема подключения у контроллеров разная.
нарисуйте от руки как подключили, что кинули на общий, куда дальше после лампы идёт. , что за лампочка.
диод выхода DO10 загорается при условии? если загорается - прозвоните реле мультиметром , предварительно отключив лампу, на предмет срабатывания.
нужно определить у вас в логике программы проблема или в схеме подключения