Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
Вид для печати
Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
Тогда наверно надо 5-ой модификации с транзисторными выходами + ТТР! ПИД-регулятор есть в ОЛ, делаете, ищете макрос ШИМ и всё! В ПР114 есть модификация с транзисторными выходами и встроенная ШИМ!
Если не нужна большая точность, есть макрос гистерезиса!
Вложение 42490
Спасибо за ответ. у 114 нет входа для аналогового датчика по сопротивлению. только по напряжению и току.
Скиньте пример кто нить пид и шим управление нагревателем. Буду благодарен.
Добрый день. ПИД регулятор есть в стандартной библиотеке элементов. ШИМ в онлайн библиотеке. Зайдите через первый пункт меню и менеджер компонентов.
С уважением.
Да я знаю где они стоят. Просто пример работы нужен. Немного нехватает так сказать..)
А все уже. Отработал на месте. Хорошо когда на руках есть все вещи.
Поделюсь своим опытом ))
Пока ставлю ПР200-2. (т.к. сразу купил с десяток), сейчас буду уже покупать пятую модификацию с транзисторными выходами, но схему оставлю прежнюю, ибо доказала эффективность ))
У меня стоят нагреватели (своего производства), которые работают через ТТР, который управляется сейчас с дискретного выхода.
Температура требуется на выходе 160 градусов. Я делаю нагреватели с небольшой мощностью (300 - 400 Вт) и ставлю следующую схему управления - см. схему. В итоге до 150 градусов нагрев идет непрерывный, а потом с циклом 1 минута нагреватель вкл/выкл, пока не достигнет нужной температуры. В результате у меня получается фактический коридор колебания температуры 156 - 164 градуса.
Просто нагреватели по габаритам и площади у меня почти всегда разные (специфика производства), и каждый раз рассчитывать коэффициенты ПИД затруднительно. А данная схема работает надежно.Вложение 42527