Подпись тоже отключал кстати
Вид для печати
Подпись тоже отключал кстати
ПР200 определяется как положено, проблема только с ипп120
Обычно и бывают проблемы, когда несколько устройств к одному ПК подключаешь, например ПР200 и АС4, когда только одно подключаемое устройство обычно проблем не возникает, короче, если возникают проблемы вручную выбираю и ставлю драйвер и инструкцию на форуме выкладывали, как это лучше сделать, но я к этому сам пришёл путём "научного втыка"!
Вы мне подскажите, то что драйвер с сайта для ипп подписан пр100, это нормально? Я думаю может драйвер не тот устанавливаю?
Вы видели как у преведущего товарища в диспетчере устройств ком порт обозначался для ИПП120, должно быть так, только без восклицательных знаков, вероятно драйвер не встал(криво встал)!
Вложение 56788
Здравствуйте!
ПОмогите, пожалуйста, наладить связь по RS485
Есть ПЛК 100 - слэйв
И ИПП 120 - мастер
Требуется изменять значение в плк с помощью панели
Уже 1000 раз проверил, не могу понять что делаю не так
посмотрите видео Юрия реваки на Ютубе. там связь там +пр200 описана очень подробно. целое видео по этой теме.