Добрый день.
Такая система не будет работать потому, что Owencloud (ПМ210) выступает мастером сети.
А как известно: в сети может быть только один мастер.
Самое простое решение проблемы - это завести данные из Owencloud в SCADA.
Для этого систему нужно построить так:
PVT10 <> RS485 slot1 ПР200 (master) <> RS485 slot2 ПР200 (slave) <> ПМ210 <> Owencloud <> ОВЕН OPC-Сервер <> SCADA
Пример доступен по ссылке, на странице 94.