Доброго времени суток, требуется снимать показания сопротивления с фоторезистора. При подключении его к прм 24.3 выдает ошибку 444444. Этот же фоторезистор подключенный к ПР200 выдает корректные показания. В чем может быть проблема?
Вид для печати
Доброго времени суток, требуется снимать показания сопротивления с фоторезистора. При подключении его к прм 24.3 выдает ошибку 444444. Этот же фоторезистор подключенный к ПР200 выдает корректные показания. В чем может быть проблема?
Добрый вечер.
Проверьте, правильно ли выбран датчик в настройках, правильная ли схема и вообще может ли работать ПРМ с таким датчиком? Какой у него диапазон?
У ПР200 вход в пределах погрешностей работает до 4 кОм, физически же он способен принимать и сотни кОм, но погрешность будет выше заявленной.
В ПРМ выбран 0.....3950 Ом я так понимаю это просто измерение сопротивления. Или я где то не прав?Вложение 55614
а подключаю по схеме которая есть в руководстве Вложение 55615
В принципе нужно реализовать вот эту схему https://youtu.be/ZeFlmyemGxQ только фоторезистор должен быть подключен к ПРМ 24.3. Возможно это?
кстати, если что фоторезистор можно включить параллельно с каким-то еще резистором постоянным и сдвинуть его характеристику в рабочую зону
Здравствуйте, что делать уже голову сломал , прм-3 управляет двумя пчв по 0-10в,на одно выходе 0-10в не прыгают показания а на другом от 0 до 10 хотя задание 10,перекидыал местами все равно один выход чудит так, что делать подскажите пожалуйста? Питание стабильное 24в без скачков
Заранее спасибо
Попробуйте переделать на управление 4-20 ма. Только я не помню, умеет ли этот режим прм3. Попробуйте перкд БП прки поставить разделительный транс. Экраны заземлить со стороны прки, если не помогает то со стороны пч.
Мне тоже кажется очень нелогичным выбор типа аналогового выхода, на токовый сигнал гораздо трудней помехи навести, короче, перекиньте провода на соседние клеммы(токовый выход) и вход ПЧ переключите в токовый режим! В принципе ПЧ можно и по внешнему интерфейсу управлять(RS485), тогда может и модуль расширения по внутренней шине станет не нужен?!
И проверить можно, боюсь займёт не более 5 минут с включёнными и выключенными ПЧ, если они влияют, можно сетевой фильтр применить, мне например он помогает!
https://owen.ru/product/bsf/specifications
Спасибо, буду пробовать,наверное да лучше по 4-20 управлять
Просто частотник залила водой, другого производителя, он приказал долго жить,, может он потянуть за собой и аналоговый выход? До этого работала все хорошо.заземляли со стороны пчв и со стороны ПР, ничего не получилось один выход как работал хорошо так и работает а вот второй прыгает от 0 до 10 вольт, хотя задание ему 10 вольт, может есть какое решение на выход фильтр поставить? Я программный в пчв поставил что то получилось но не полностью
Выше по тексту топикастер вроде писал, что менял местами выходы, результат не изменился, помеху дает новый частотник который подменили, попробовать перейти на ток, но если наводки большие, то результата не будет, лишь немного улучшится стабильность, сбоить будет но реже. Токовая петля дает выигрыш только на длинных линиях, если длина линии небольшая , то особой разницы между 4-20 ма, и 0-10в нету, все работает стабильно.
Так я предлагал, проверить скачки без включения ПЧ, скорее всего они останутся, ТС, насколько я понимаю особо не рвётся причину выяснять(вероятно оплата повременная), уже писал, для этого минут 5 потребуется, а пишет так, что можно как угодно понять(неоднозначно)! И как Вы представляете напряжение может скакать от 0 до 10 вольт, это вообще получается выход не работает?!
При выключенном пч не прыгает, а при включённом пч прыгает от 0 до 10 т.е скачет как будто какие то помехи, но все сделал и заземление вот остался только фильтр поставить, я по возможночти пытаюсь ответить, пытаюсь сам разобраться, может у кого такое было вот и спрашиваю хотя все условия соблюдены
Заменил ПРМ, все стало хорошо, всем спасибо
здравствуйте
что это означает:
Вложение 57491
каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
Добрый день.
Когда авария, то будет мигать светодиод Авария, и код ошибки будет отображаться вместо измеренного значения.
Вложение 57492
Спасибо.
Если нет возможности его - ПРМ - видеть, как отличить случайное совпадение значения с кодом ошибки, когда она действительно есть?
"Видеть" прочитал, как видеть сам факт аварии на головном приборе. Спасибо, что уточнили :)
Отличить напрямую не получится.
При разработке подразумевалось, что вход аналоговый и меняется во времени постоянно. Наличие постоянного значения без дробной части может служит первым признаком наличия авария.
Плюс специально выбраны значения, которые с малой долей вероятности могут появиться случайно там, да и в принципе большие они. Рассчитывалось на самые популярные сигналы температуры или давления. Они, все таки, лежат в других диапазонах. Преобразовать их можно дальше после входа, если нужны другие величины уже.
Если, действительно, такой частный случай, то можно поставить сравнение на большее с отрицанием на выходе и на меньшее с отрицанием на выходе и соединить в блок AND все дело. А для большей уверенности можно еще завести на таймер с задержкой включения, чтобы исключить случайности. Понимаю, что костыль, но сейчас вижу такое решение. Ну или использовать изначально меньший диапазон у датчика.
диод где-нибудь на модбасе можно же прочитать?
т.е. эту индикацию в регистры для чтения модбасом не вывести?
Все что доступно на холсте, можно прочитать через модбас, только предварительно сформировав регистры, есть пример как входы/выходы ПРМ-1 передать, https://youtu.be/NYB9QbFuRfo
для ПРМ-3 аналогично.
После перехода с версии OL 1.17.245 на OL 1.22.284 начала непериодически отваливаться связь ПР200 и Модуля ПРМ-3 по внутренней шине. Время, на которое связь отваливается, тоже различное (от одной секунды до нескольких минут). Состояние связи определяю переменной статуса слота 2. Визуально - светодиод Аварии на модуле при разрыве связи не загорается!!! Конфигурация ПР200+ПРМ1(слот 1)+ПРМ3(слот 2). Связь с ПРМ-1 в слоте 1 при этом не отваливается. На ПРМ-3 задействован 1-й аналоговый вход - датчик PT1000 и один аналоговый выход 0-10В на управление клапаном холодоносителя. Ранее (до перехода с одной версии OL на другую) такого не было никогда и система работала устойчиво. Наблюдаю такое событие уже на 2-х шкафах управления с одинаковой конфигурацией логической системы, но с разными исполнительными механизмами, подключенными к аналоговым выходам. Кто может что-нибудь пояснить о причинах такого события и способа его устранения?
Заводские номера:
Пр200-24.4.1.0 - 77534210332076770 - март 2021
ПРМ-24.1 - 77537211132502603 - ноябрь 2021
ПРМ- 24.3 - 85009211032460106 - октябрь 2021
После событий потери связи - старые модули (2020 г.) были заменены на свежие и прошиты последней версией.
ПР 200 тоже меняли на свежий - результата нет.
Проект выложу позже.
Спасибо за участие в решении проблемы! На Одном шкафу проблема решена. Причина - комплектный шлейф между блоками ПРМ-1 и ПРМ-3. (Заменён с другого комплекта - всё работает! 10 дней сбоев нет! Раньше было от 1-го до 15 раз в сутки). На втором шкафу - будем смотреть на днях. По результату отпишу! Снятый шлейф: раскроем разъёмы, если что-то найдём - фотографии приложу!
Уважаемая компания Овен! начните вы пожалуйста продавать эти кабели отдельно! а то любое неверное движение и непонятно где брать
Всем добрый вечер.
Не могу подружить ПР200 и ПРМ-3.
Заливал пустой проект с модулем и индикацией статуса из ОЛ 1.22.287.0 и из ОЛ 1.17.270.
Прошивал и мастером тиражирования. Итог один.
На ПРМ-3 мигает авария.
Статус 0.
В ОЛ в информации модуля нет.
В меню ПР200 пункта Модули нет.
Пробовал на разных ПР200. Модуль ПРМ-3, к сожалению, один.
Шлейфы тоже менял.
Что еще можно попробовать?
Да, конечно.
Вложение 59287Вложение 59288