Вы пробовали это сделать? команда прошла? пробовали по заводским сетевым настройкам?
Вид для печати
Да всё делал. Команда прошла. Тоже самое.
https://i.ibb.co/R23bS5c/2019-03-25-101626.png
на tml@owen.ru пришлите данные тимвьювера для подключения к Вам, желательно чтобы был доступ к ПЛК и по LAN и по RS-232-Debug
Оживил ПЛК, при изменении шлюза, возникли какие то проблемы, скорее всего, и из-за этого "потерялся" eth0 и ПЛК был не доступен по сети. будьте внимательны при смене шлюза. и чтобы сбросить если что ПЛК в дефолт, нужно подключаться напрямую кабелем к ПЛК, без роутеров и тд.
Добрый день. Проект передам чуть позже постоянно в командировках.
Можно вопрос ?
По ПЛК-110-ТЛ есть какая то справочная информация по регистратору данных на внешний накопитель ??? Как организовывать, какие носители подходят, как ведет себя архив при внезапном отключении питания и чем архив можно прочитать в внешнем картридере после отключения питания контроллера ?
Для записи на внешний накопить памяти (USB флешка 2.0) нужно использовать "оперативный архив" в дереве конфигурации ПЛК Вложение 44530
Прочитать архив можно только соединившись с ПЛК (в режиме опроса ПЛК будет доступна кнопка "Вычитать архив) Архив пишется периодически, нет питания - нет архива.
вы увидите архивные файлы, которые не сможете прочитать. разве, что другим ПЛК.