Добрый день. Что то непохоже на обычное "зависание". Думаю админы сервиса помогут разобраться в причине. Прошивки приборов тут ни при чем.
Вид для печати
Добрый день. Что то непохоже на обычное "зависание". Думаю админы сервиса помогут разобраться в причине. Прошивки приборов тут ни при чем.
Высылаю скрины экранов настройки ПЕ210. Перестал работать 6.08.218 в 18-00. Мня тогда и дома не было.
Если есть возможность, установите перемычку ХР2 на верхней плате, подайте питание и проверьте идет ли обмен (будут мигать индикаторы Rs + Ethernet), чтобы убрать возможные проблемы со стороны сервера. Кстати еще какое что ощущение (по скрину статуса подключения к облаку), что может быть проблема с коннектом к самому серверу. Что то типа файервола или блока по DNS.
Здравствуйте.
Образовалась такая проблема - не могу подключиться к ПЕ210 через Ethernet, через USB все норм.
Проверял на столе, вбил нужные IP и все заработало. Установил на объекте, подключил к их сети, мне выделили статический IP. Не работает - ошибка DNS,решил вбить IP и все что нужно через разовую установку (через кнопку). и тут такая беда. Менял прошивку - не помогло.
настройки сетевой карты IP 10,2,11,125, маска 255,255,0,0 шлюз 10,2,1,1
настройки ПМ 10,2,11,126, маска 255,255,0,0 шлюз 10,2,1,1
еще теперь выдает ошибку при нажатии на кнопку "назначить IP адрес Вложение 38130
ЗЫ какими то правдами и неправдами получилось установить параметры через кнопку, но теперь пишет нет связи с овенклауд
зы разобрался нужно было еще порт прописать что бы фаервол пропустил
DHCP включён?
Спасибо всем участникам бета-теста.
Ваши пожелания помогли выявить несколько ошибок на этапе разработки.
Аппаратные и программные ошибки были исправлены обновлением внутреннего ПО и доработкой платы.
Что теперь
- Шлюз ПЕ210-230 выпускается серийно
- В декабре появится версия ПЕ210-24 с питанием 24В DC
- Шлюз ПВ210 будет выходить сразу в двух модификациях по питанию: 230В или 24В
Может кто помочь с настройкой этого зверя. Как его подключить к клоуду. Ответ: вбить номер не работает
Здравствуйте, вопрос чайника, если к примеру ПЛК к примеру опрашивает ТРМ202 как мастер сети, как в RS 485 подключить ПЕ210? два мастера не может же быть?
Добрый день.
Да, вы правы, два мастера в сети быть не может.
Самый простой способ - обновить прошивку и таргет файл на ПЛК. Затем подключить ПЛК к облаку напрямую к OwenCloud по Ethernet.
В этом случае ПЕ210 не понадобится. Способ работает только с ПЛК ОВЕН.
Вот инструкция: https://www.owen.ru/uploads/125/plk1xx_k_owencloud.pdf
Здравствуйте, подскажите инструкция подключения СПК107 (2014г выпуска, непользованный)) через ПЕ210 существует, такого формата как выложили про ПЛК. Насколько я понимаю у меня 2 входа RS 485 один из которых нужно настроить как мастер сети для опроса модулей вход выхода, а на втором мастер сети будет ПЕ210
Здравствуйте.
Подскажите возможные причины следующего бага:
Из OwenCloud через шлюз ПЕ210 идет опрос двух ТРМ202. При этом опрос периодически прекращается (в среднем на минут 10), а затем самостоятельно возобновляется. При этом на ПЕ210 во время отсутствия опроса горит только "сеть". Если передернуть сетевой разъем, опрос сразу возобновляется.
P.S. протокол связи - ОВЕН, скорость - 9600, период опроса 15 сек., период отсутствия данных - 30 сек.
Добрый день.
Решение бага сильно зависит прибор из какой партии у вас на руках. Прохожее поведение видел на двух приборах из тестовой партии.
Если прибор действительно из тестовой партии, то обновите ПО шлюза до актуальной версии: https://www.owen.ru/documentation/799
Сможете написать первые 9 цифр от серийного номера?
Первые цифры шлюза ПЕ210: 703391809....
Я могу посмотреть данные от ПЕ210 в любой день, до 22:00 по Москве.
Когда будете готовы, пожалуйста, сделайте
- снимите питание на ПЕ210
- откройте крышку корпусе
- замкните перемычкой контакты DP2. Подойдёт джампер от любого компьютера
- Закройте крышку корпуса
- Подайте питание
Прибор перейдёт в тестовый режим и будет передавать посылки на тестовый сервер.
По количеству успешных посылок и поведению прибора смогу посмотреть как себя ведёт порт Ethernet.
Завтра после 12:00 переведу ПЕ210 в тестовый режим и сообщу.
Вот промежуточные результаты.
На 62 тысячи посылок/запросов ошибок нет.
Устройства с неисправным Ethernet отваливаются после 1200 - 1500 посылок. Изредка после 10 тысяч.
На пункт ошибки по порту RS не обращайте внимание. В этом режиме шлюз посылает запросы по протоколу ОВЕН на устройства с адресом 1 и скоростью 115200.
Вложение 39394
Пока что не за что.
Вот актуальные данные.
Вложение 39395
Сможете в разделе "пользователи" добавить новый аккаунт и отправить мне логин+пароль?
Я подключусь и посмотрю настройки устройств.
После проверки аккаунт можно удалить.
Поделюсь наблюдением. Есть ПЕ210 и есть контроллер, запитаный от отдельного БП на =24В, БП и ПЕ210 запитаны с одного автомата. Так вот, проверял срабатывание УЗО в шкафу - выключил и быстро включил сеть, контроллер даже не успел отключится, а вот ПЕ210 похоже поплохело. Индикатор сеть горит, опрос прекратился. Устройство из облака перестало быть видимым. Помог сброс в заводские настройки и обновление конфигурации. Если про это писали, то пусть Модератор потрет сообщение.
Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
Вложение 40592
добрый день
первый раз настраиваю пе210
скажите, из за чего может быть постоянный статус соединение?
это может быть из за неверных настроек в owencloud?
Добрый день.
В OwenCloud добавьте хотя бы один прибор, который работает через ПЕ210.
После этого статус поменяет на "приём" и будут моргать индикаторы RS-485 и Ethernet
Вложение 40594
Добрый день. Повесил ПЕ210 вместо ПМ210.
Вложение 41150
Комп воткнутый в тот же свитч пингуется стабильно.
Вложение 41151
Когда шлюз лежал у меня на столе, воткнутый в соседнее гнездо, то пинговался тоже стабильно.
Ну и вот такая ошибка доступа к облаку.
Вложение 41154
Назначить наш внутренний dns не получается, т.к. это возможно только через кнопку Назначить IP адреса, а у меня в Конфигураторе ничего не происходит после нажатия на шлюзе сервисной кнопки.
Нужны поля dns-серверов в настройке по usb.
И, кстати, что вот это означает: в общую сеть или напрямую к ПК?
Вложение 41155
Пробовал и так, и эдак - а в ответ - пустота.
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда "ноги растут" у этих проблем связи.
Шлюз уже прошивал.
здравствуйте
Новичок . Пытаюсь подключить температурный контроллер дельта через ПЕ210 . ТРМ Овен 200 подключал через стандартные настройки . Delta DT306 подключить не получается , выходит ошибка 255 . Настройки соединения 8N1 19200 RTU регистр в дельте 4096 (1000Н) . Через 485 порт ПК и программу данные с дельты считываю Вложение 41184
Значит, сисадмины заблокировали доступ. Попросите настроить доступ для отдельного устройства.
Про потерю 65% запросов ping однозначный ответ не дам. Я наблюдал подобное лишь один раз - когда шлюз проходил климатические испытания и при -50*С терял посылки.
Можно в общей сети. Шлюз в этот момент отправляет широковещательный запрос. Если конфигуратор его не видит, значит заброс был заблокирован. Тут могу порекомендовать вам снифферить сеть, если это не запрещено внутренними регламентами компании.
Оказалось, что у нас пров упал. Сейчас dns гугла работает. В данный момент состояние шлюзв такое Вложение 41216
Ошибок нет, но и связи с облаком - тоже нет.
UPD. А через какое-то время шлюз от сети отваливается.
Вложение 41218
UPD2. Вложение 41219
UPD 3. Московский сисадмин дал какие-то разрешения на главной коробочке и все заработало. Вот - редиска!
Шлюз уже передает в облако. Надеюсь, что и скорость обновления данных в облаке вернется к старой норме. А то на симке все стало очень грустно.
Подключил . Вместо реальных цифр выдает в другом формате . Как перевести на температуру ?Вложение 41222Вложение 41224Вложение 41225
Добрый день.
Вероятно дело в том, что используется либо не верный регистр, либо выставлена не верная очередность байт/регистров.
Попробуйте поиграться с галочками. Скорее всего нужно установить "младшим регистром вперед".
Вложение 41227