Здравствуйте. Возможен ли выпуск контроллера для управления вентиляцией на основе ПР205? Может в планах у ОВЕН есть такая модификация контроллера? Интересное предложение было бы.
Здравствуйте. Возможен ли выпуск контроллера для управления вентиляцией на основе ПР205? Может в планах у ОВЕН есть такая модификация контроллера? Интересное предложение было бы.
Если куда стремиться, то вот цитата из Инструкции пользователя ПО современного контроллера с Bluetooth:
"Контроллер μVent может быть оснащен беспроводными интерфейсами NFC и Bluetooth (в зависимости от модификации), что позволяет использовать смартфон в качестве дисплея контроллера.
Визуализация информации из контроллера производится с помощью универсального приложения CAREL APPLICA, доступного в магазинах приложений Google Play Market для устройств на операционной системе Android и Apple Store для iOS."
Экран конечно очень сложный у него для управления, спасает только приложение. У ПР205 экран поинтереснее будет.
Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.
Доброго времени суток. ТРМ1033-24.01.00 Вопросы: 1) Какие способы закрытия воздушного клапана предполагаются алгоритмом? 2)Существует ли в алгоритме промежуточное состояние воздушного клапана или только открыто/закрыто? 3) Возможно ли вносить изменения в работу контроллера, добавлять/изменять входы/выходы через овен логик если да, то насколько это реально для рядового пользователя получайника? 4) Если уже есть развёрнутые ответы на эти вопросы в инструкциях - дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо :confused:
Добрый день!
1) Только дискретный сигнал;
2) Нет, промежуточных состояний нет. Только открыт/закрыт;
3) Изменять алгоритм самостоятельно нельзя. Есть возможность перепрошить прибор на другие алгоритмы работы;
Большинство вопросов описаны в полном руководстве по эксплуатации (https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf)
Добрый день, не могу разобраться с подключением КЗР siemens 24V 0...10V к ТРМ 1033. Как я понимаю питание 24V можно взять со встроенного блока питания, управляющий сигнал 0...10V с выхода АО1. При включении контроллера клапан открывается на 100% потом закрывается на 0% (самодиагностика при включении) и больше никакой реакции. С АО1 мультиметром не вижу никакого сигнала. Если на управляющий контакт клапана Y подать сторонние 9V c батарейки крона клапан идет на открытие так что проблема не в клапане.
1. Менял дискретное/аналоговое.
2. Параметры установленной температуры ниже/выше порога срабатывания на открытие КЗР.
Подскажите как должно быть правильное подключение и может есть в настройках какие-то хитрости. Контроллер ТРМ ТРМ1033-24.00.00 прошивка 21.00
Вложение 72878
Вы бы хоть модель кзр привели, а не только производителя. У многих свои особенные схемы подключения.
И если на выходе трм нет напряжения, возможно входные сигналы блокируют работу, т.е. устройство просто не в готовности или в какой либо аварии и т.п.Вложение 72883
Вложение 72884
1. аварий, нет.
2. насос, вентиляторы работают.
3. контроллер в режиме - работа.
4. Значения Тпр, Тобр уходят значительно ниже установленных.
5. На АО1 синала нет.