Тема закрыта можно в корзину.
Вид для печати
Тема закрыта можно в корзину.
Функциональное заземление FG потому так и называется, что оно необходимо для нормального выполнения устройством своих функций.
В 99% случаев это связано с вопросами электромагнитной совместимости.
Ознакомьтесь - "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики" - уверен, будет полезно.
А реле от контроллера управляются? Тогда, может, просто на обмотки реле демпфирующие цепочки установить, как оно и полагается? А то ведь сейчас выбросы в контроллере гасятся, со всеми вытекающими...
ТС-у. Помехи проще подавить в источнике, чем на входе приемника этих помех. Так что ставьте RC- цепи или диоды (в случае питания обмоток реле от постоянного напряжения).
Просто диоды в обратном включении параллельно обмотке DC-реле слегка затягивают время отключения. Когда это критично, это следует учитывать.
Всегда перед БП ставлю БСФ, так на всякий случай, и пока подобных проблем не было..
В дополнение к RC- - цепям на реле можно добавить пленочный конденсатор 0,1 - 1 мкФ непосредственно на клеммы питания ПЛК.