Здравствуйте!
Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В
Вид для печати
Здравствуйте!
Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В
Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.
МВ210-102 - что и требовалось...
Скажем так, Овен всегда плохо работал с сигналом 0..10В. даже через делитель, там получается большая погрешность из-за входного сопротивления модуля.
Купите модуль другого производителя.
8АС вполне нормально работает с 0-10В, думаю 210-102 будет не хуже.
Ворон226, примите это как данность, что у Овен так. А то вы вообще хотите полную универсальность. А датчики температуры можно было брать с НПТ в 4-20мА и так же подключать к 210-102
Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
Может для 32 входов(бит) два регистра надо читать? Регистры же 16 битные!
Связь то хоть есть, в смысле другие регистры читаются?
Вложение 70932
Пробовал вытянуть другой регистр , похоже связи нет. Моргает красным светодиод восклицательный на модуле . Странно , что три модуля mb210-101 имеют связь , а этот отказывается . Вроде же там сложно ошибиться в подключении связи . Светодиод пропадает если сделать чтение модуля в конфигураторе . Я думал , что ошибался в вытасивании битов . Я же из 51 регистра вытаскиваю 0 , это первых вход - реакции 0 . Попробую с чистого проекта наладить связь . Спасибо за отклик )
Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало
Добрый день!
Есть набор модулей МВ210 (101, 204, 403). Всего 8 шт. Сегодня при попытке назначить всем IP-адреса с помощью сервисной кнопки обнаружили, что эта самая кнопка на двух модулях из восьми не работает. Т.е. жмешь на них по порядку кнопки, все хорошо и на очередном модуле ничего не происходит. Через конфигуратор на этих модулях IP меняется как и положено, а вот на кнопку не реагируют... Сталкивался кто-нибудь? Не то чтобы сильно напрягает, но как бы... если есть, то должно работать.
вам шашечки нужны или ехать надо?:)
прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна
"И помните моё условие - НЕ думать о белой обезьяне."(С):DЦитата:
Начинаешь думать может у них еще чего не работает...
Добрый вечер. Модуль МУ210-402 прошивка 1.1.4, слетел IP на 10.2.11.143 а нужно 10.0.6.22. Не меняет моргает красный восклицательный знак с частотой 1 сек где то, но настройки считывает и пишет что сохранены. Пробовал шить, прошивка залетает но после прошивки не находит устройство конфигуратор пока не передернешь питание но в диспетчере устройств отображается. Замена модуля или что посоветуете?
Замена прошивки
Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?
И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.
И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.
Удаленное обновление небезопасно, поэтому рекомендуется обновлять прошивку в контролируемой локальной сети.
Обновлять прошивку с g1.1.4 на следующую релизную нужно будет по интерфейсу USB. Дополнительно еще проинформируем про это.
Обновление выпустим для старой и новой аппаратной платформы в один день. Для модулей со старой аппаратной платформой тоже исправим сброс сетевых настроек.
Настройки NTP хранятся в другой области.
Добрый день. Обновили пару 101-х с g1.1.5 на g1.1.8. По USB, с перезагрузкой по питанию. Человек, который обновлял модули, сразу текущую версию прошивки не посмотрел после обновления. Да и я тоже не посмотрел по сети - работает, да и ладно. А сегодня глянул - прошивка g1.1.5 на обоих. Как так?
Удаленно боюсь обновлять, перед НГ, тем паче.
здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
var
eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;
eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;
А каким кодесисом? С 17 версии там принудительно части регистров в самом ПО поменяны местами...
Вернее с 16ой
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
Хотя это для битовых функций...
Что-то мне подсказывает, что для такого серьёзного изменения конфигурации, как тип датчика, требуется перезагрузить модуль