Здравствуйте!
Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В
Вид для печати
Здравствуйте!
Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В
Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.
МВ210-102 - что и требовалось...
Скажем так, Овен всегда плохо работал с сигналом 0..10В. даже через делитель, там получается большая погрешность из-за входного сопротивления модуля.
Купите модуль другого производителя.
8АС вполне нормально работает с 0-10В, думаю 210-102 будет не хуже.
Ворон226, примите это как данность, что у Овен так. А то вы вообще хотите полную универсальность. А датчики температуры можно было брать с НПТ в 4-20мА и так же подключать к 210-102
Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
Может для 32 входов(бит) два регистра надо читать? Регистры же 16 битные!
Связь то хоть есть, в смысле другие регистры читаются?
Вложение 70932
Пробовал вытянуть другой регистр , похоже связи нет. Моргает красным светодиод восклицательный на модуле . Странно , что три модуля mb210-101 имеют связь , а этот отказывается . Вроде же там сложно ошибиться в подключении связи . Светодиод пропадает если сделать чтение модуля в конфигураторе . Я думал , что ошибался в вытасивании битов . Я же из 51 регистра вытаскиваю 0 , это первых вход - реакции 0 . Попробую с чистого проекта наладить связь . Спасибо за отклик )