События мне пока неинтересны. Хочу читать и записывать параметры в прибор.Вложение 50438Вложение 50439
Вид для печати
События мне пока неинтересны. Хочу читать и записывать параметры в прибор.Вложение 50438Вложение 50439
Совет есть Юрий на теме ПР200 он Вам сбросит видео ( ссылку на видео) . Там всё Ясно и доступно . Обратитесь . Всё пропало у клиента снимают гиббс . (Бриантовая рука -- класика).
А то что у сервера проблемы . Это точно но сейчас отопительный сезон закончен-- поэтому наверное меня не беспокоят -- Сам пошёл и посмотрел . Да сервером связь есть
но данные не получаю .
Граждане, товарищи! Ларчик просто открывался!!! Миллионные гадания на кофейной гуще закончены...
Обратился в техподдержку там начали пытать адреса, пароли, явки, проги, подключения, провода, фамилию, адрес,национальность......
Оказывается для Украины нуна заходить на украинское облако https://cloud.owen.ua/ Может кому-то мои познания пригодятся буду рад.
Ну в данном случае я бы сказал, что прибор либо в облако не дошёл (по разным причинам), либо прибор неправильно добавлен (см. тему в ветке ПВ210, там как раз кому то помогали с добавлением прибора)
Добавлено правильно, только на ру он видится без данных, только состояние когда подключился-отключился, а на уа работает в полном обьеме.
Вообще на уа отстают от ру. т.е. на смарт установил облачное приложение оно работает как на ру- усеченно, звонил в украинскую поддержку обещали на днях приложение подтянуть к украинопользованию. ПВ-210 на Украине еще недоступен - отсталая страна.
Здравствуйте. Что это может быть за ошибка? Куда копать для исправления?
Вложение 50520
наверное очень трудно найти в документации ответ на вопрос Вложение 50521
Таки да. Трудновато. Спасибо за пендаль. Только все равно ни чего не понятно, но очень интересно...
по названиям параметров это скорее всего какая то ПР-ка и значения целочисленные судя по адресации, но в ПР эти значния 4-х байтные, а регистры двухбайтные возможно с этим как то связано
Совершенно верно. Нужно отследить аварию, назначил сетевую переменную целочисленную, выставил в настройках больше нуля.
пс.
вроде нашел косяк. в настройках буль был выставлен.
Вложение 50522
Добрый День! ПР 200 на дисплее значение температуры с плавающей запятой отражает корректно, а в облаке диапазон значений +/- 0-24... цифр, соответствия значений нет. Куда копать?Вложение 50605
Код параметра приведен в соответствие и порядок регистров: младшим регистром вперёд выставлен. Всем Спасибо.
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется система мониторинга температур, построенная следующим образом: преобразователи сопротивления подключены к входам трёх модулей аналогового ввода (МВ110-224.8А). Эти модули объединены сетью RS-485 (протокол Modbus RTU), мастером которой является модуль архивации МСД-200 (линия RS2). Эта часть работает исправно, данные фиксируются на флеш-карту.
Далее, к линии RS1 МСД-200 подключен шлюз ПВ210 (Wi-Fi), который считывает оперативные значения параметров из регистров МСД-200 и транслирует их в OwenCloud.
Иногда возникает "Ошибка 255" для некоторых из параметров (см. вложение). Она может возникать у разных параметров, системы не наблюдается.
Прошу вашей помощи, чтобы разобраться в причинах этих ошибок и как от них уйти. Заранее благодарю.
Подскажите прибор1032. А есть ли какой нибудь файлик json. Типа как на трм 32 чтобы все параметры в списке были. А то если выбирать из списка приборов 1032 то там не все параметры. В трм 32 помоему выбирал произвольный прибор Modbus и файлик json загружал
Добрый день. Связал PLC-150-UL с облаком. Word получаю. А как мониторить дискретные входы контроллера и управлять парой BOOL-переменных в программе контроллера? Есть ли какой-либо пример преобразований?
Установил связь PLC-150.U.L с облаком. Переменные Word вижу. Но не знаю, как мониторить дискретные входа контроллера и как управлять из облака 2-3-мя BOOL-переменными в программе контроллера. Помогите. Есть ли пример.
Из одного регистра 16 бит , делаете с помощью маски битовые параметры ,и работайте с ними . Вам же уже указали выше .Вложение 50911Вложение 50912
Обзывайте их ,как хотите и работайте . Один адрес до 16 параметров .
Двумя или тремя одновременно не получится , такая в облаке маска .
Не одновременно. Просто иногда включать разные BOOL в разное время
По команде из облака
В чем проблема в руководстве всё описано .Вложение 50919
Создаёте параметр ( если нужно вит, указываете какой бит --- использовать маску) если нужно изменять указываете команду записи .
И Записать ---если есть команда записи он там появляется . Можно создать шаблон для записи и там будут те параметры, которые вы внесёте в шаблон . Начните с руководства .
Вложение 50920 Вложение 50921 Всё очень просто .
Здравствуйте. Делаю систему управления водоснабжением. К облаку подключены приборы, данные получаю. Далее через OWEN OPC сервер данные читаю/записываю через SCADA (Simple)/ Все хорошо, но не пойму, как получить в SCADA информацию, что прибор не на связи. В облаке это событие появляется.
Добрый день. Есть аккаунт и на нем несколько приборов с разных мест. Заказчик хочет свой прибор на своем аккаунте. Не проблема создать, но не хочется переносить на новый аккаунт все параметры его прибора вручную. Есть ли технология как перенести на новый аккаунт весь прибор с настройками?
Т. е. возможно. А как это сделать? Ссылку на описание можно?
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf стр.25 рисунок 3.5.12 пункты 2 и 4
Добрый день, Ошибка: 255, подключаю ПР200 через ПЕ210
ID 70339210932416921
Вложение 58578Вложение 58579Вложение 58580Вложение 58581
Добрый день.
В OwenCloud адрес регистра задается в HEX - т.е. надо в диалоге редактирования modbus-параметра вместо 512 ввести 200.
да, изначально при экспорте был 200, это я уже эксперементировал, выставил обратно 200
и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так? Попробовал разные варианты - не в этом дело
спасибо
Даже если бы было не так - вы бы получали какое-то некорректное значение, а не ошибку 255.
По скриншотам других проблем не видно.
Тогда нужно смотреть другие моменты - не перепутаны ли клеммы A и B у RS-485, корректные ли настройки у ПЕ210, открыт ли в сети порт 25001, есть ли из сети пинг до 8.8.8.8.
Выключил все правила на роутере и заработало, ура!