я на этом форуме первый раз, но уровень людей которые пытаются дать советы здесь поражает. если кому то не понятно что я хотел спросить, то прошу прощения, возможно не очень понятно написал. но чушь про термометры сопротивления, термисторы и т.д. я не заслужил. Датчик - термопара (могу определить это без тестеров, сканеров, осциллографов и советов), что "К" проверил по настройкам "буржуйских" регуляторов + цвета жил совпали. она точно исправная - на буржуйских регуляторах показывает правильно (если кого то смущает 18 0С, возможно просто ремонт идёт на не работающей линии?). трм новый и на двух каналах показывает одинаковую температуру, так что скорее всего он рабочий. вроде всё рабочее, но не работает, поэтому хотел спросить может сталкивался с такой ситуацией (особо смущает "буржуйская К", так как "буржуйская L" 100% не ХК). рассказывать кто что знает про термопары и ТС не требовалось, прошу прощения что не уточнил. если кто может реально помочь буду рад, а свои размышления, претензии и то какой я глупый пишите в других, специально предназначенных для этого темах.
-
Добрый день. Судя по Вашей маркировке датчика у Вас Fe-CuNi "L", DIN 43710, class 2, operating temperature -200 to +800 °C
http://docs-europe.electrocomponents...6b811cc947.pdf вот по этой ссылке
С нашими ТРМ они не стыкуются. Выходов два, или поставить датчик, аналогичный по конструкции но совместимый с нашими ТРМ, если невысокая температура, можно и термосопротивление поставить, подходящей конструкции. Или искать импортный регулятор, совместимый с Вашим датчиком.
У нас есть аналогичная проблема, давно с ней столкнулись. Американская упаковочная машина. Такой же материал Fe-CuNi только "J".
Американский регулятор дюже дорогой оказался, заменили на Немецкий ВАТЛОВ, он гораздо дешевле. А потом заменили датчик и регулятор вместе.
Поставили нашу ХК и ТРМ101.
А обижаться не надо. На то и общение, каждый высказывает свои мысли и делится опытом. А за культурным цензом здесь неплохо следят супермодераторы.
Ищущий да обрящет.
С уважением.
-
если вы ещё не получили ответ я вклинюсь---если у вас стоят термопары TXA(K) ((0--1300) или TXK(L)0--800) можно определить
1/--открыть меню приборов с которыми они работали там всё как в наших---почти понятно
2/ по оборудованию определить для измерения каких температур используются( в проэкты действительно редко кто закладывает изм низких теператур ТХА (хотя погрешности одинаковые( работаю уже 14 лет с термопарами)
3/ заменяйте на любой прибор( только не забудьте---при поверке(может быть и с завода по умолчанию) отключена компенсация холодного спая---включите компенсациюи будет всё ОК (ещё лучше после --если есть чем---задайте пару точек с таблицы
Желаю удачи
-
да чуть не забыл--свободно можно подогнать(разрешается по руководству по экспл) несколко град---сдвигом и наклоном--это 100%---с перепроверкой