Номинал сопротивлений как рекомендация для всех или это в этом конкретном случае, а то у меня 110 ом (под волновое сопротивление)
Вид для печати
Добрый день.
Включил сегодня Watch. Ошибки были RESPONSE_WRONG_SLAVE, RESPONSE_SUCCESS, RESPONSE_CRC_FAIL. После просмотра оставил только 4 и 5 регистр, который у меня работал. После этого связь появилась. Затем добавил регистр на запуск и все пошло поехало:) Еще один вопрос не могу в документации найти регистр который задает частоту ЧП. Нашел только регистр F011, его значения меняю, но в действительности ничего не происходит, скорее всего другой регистр.. Буду благодарен за помощь.
До этого частотник цепляли по RS?Возможно в настройках переключить откуда управлять частотником надо
Обратите внимание на параметр Вложение 31952, не перед этим параметром поторопился)))
До этого нет. Но у меня параметр F006 стоит 7 по опорной частоте.. а F007 стоит 0.
заметил ошибки связи у меня появляются когда я добавляю регистр на чтение!
Функции чтения записи 03 06?