Понял, спасибо!
Вид для печати
Понял, спасибо!
Есть планы выпустить нормальную прошивку?Цитата:
Добрый день.
Действительно, RS-485 более стабильно работает на прошивке 1.0.6. Продолжайте работать на ней.
Похожая проблема.
1) Имеется ПЛК110-30[М02], прошивка заводская версии 1.0.11.
На порту RS-485-2 "сидит" 2 аналоговых модуля МВ110-24.8АС с slave-адресами 21 и 22.
Когда модули опрашиваются по-отдельности (например, опрашиваем 21 при отключенном 22 и наоборот), каждый из них отвечает нормально.
Но стоит подключить оба модуля одновременно, как один из них перестает отвечать (ошибка 81).
2) В другом проекте с таким же ПЛК была такая же ситуация при опросе расходомеров Взлет ЭМ по Modbus RTU (порт ПЛК RS232 через преобразователь RS232-RS485).
Когда оба расходомера были подключены, один из них не отвечал (ошибка 81). Slave-адреса разные. По отдельности отвечали корректно. Ранее несколько лет назад подключал точно такие же расходомеры к такому же ПЛК - все работало.
Проект по п.1 прикрепляю.
Может ли это быть связано с версией прошивки ПЛК (версия 1.0.11 - не рабочая)?
Какая версия прошивки на сегодняшний день самая стабильная?