В руководстве на ПМ210 написано, что необходимо использовать именно IMEI.
Про возможность замены IMEI на заводской номер там ничего нет.
Вложение 47280
И что вы имеете в виду под "не приняло"?
Сервис выдал ошибку? Какую?
Вид для печати
В руководстве на ПМ210 написано, что необходимо использовать именно IMEI.
Про возможность замены IMEI на заводской номер там ничего нет.
Вложение 47280
И что вы имеете в виду под "не приняло"?
Сервис выдал ошибку? Какую?
Александр Андреевич, спасибо за подсказку. Удалил прибор и внес настройки заново. Сейчас имей прошел, прибор стал виден в облаке. Что было в прошлый раз и почему не был принят имей не знаю, скорее всего банальная моя ошибка.
извините,пожалуйста. Я только недавно начал работать в сфере автоматики. Очень сильно заинтересовало оборудование овен. Меня интересует такой вопрос. как я могу осуществить диспетчеризацию котельной с помощью трм 232? какая там идет связка, я та понял, трм 232 + gsm модуль+ плк? помогите , пожалуйста. Так же возник вопрос по поводу программирования плк, есть ли обучающие книги
Ихрам были обучающие вебинары по CodeSys когда-то. Проводил Овен. Должны быть записи.
по диспетчеризации в отдельной теме ответил. как лучше при отсутствии входных данных ответить нельзя. Учитывать надо еще и административные пожелания, кроме технических, а то вам сейчас навялят всего и вся :)
Добрый день. Подскажите, поддерживает ли ПМ210 работу с SIM картами с функцией М2М?
Например такой тариф.
Добрый день.
На странице 154 описаны примеры подходящих тарифов
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
P.S. С виду тариф подходит. Для работы ПМ210 нужно 2 вещи:
1) Разрешение на работу в модемах
2) Доступ в интернет по 2G (например, в Москве Теле2 не предоставляет услуг 2G)
Всем привет.
Прикрутил ПМ210 к ПР200, все работает в режиме теста.
Хочу теперь внедрить шлюз в работающую систему где к ПР200 (мастер) подключены несколько СМИ2 (слэйвы), без второго RS-485 у ПР200 получится или будут конфликтовать 2 мастера на шине?
Будет конфликт, если опрос пойдёт в одно и то же время.
Чисто теоретически можно сделать синхронизацию обмена между 2 мастерами - но придётся городить внешнюю схему.
Еще вопрос, кто как решает вопрос с контролем остатка на счету для ПМ210?
В системе умного дома ajax systems есть возможность отправить произвольный запрос из приложения и тут же прочитать, что пришло.
Узнавал у сотового оператора с которым работаю,у них есть приложение для телефона, которое позволяет вбить до 5 номеров и видеть остаток на счету. Или оформляться как юр. лица и заводить все новые номера на один общий счёт. Но это не мой вариант, ради 10 точек контроля таким заниматься не буду.
Приложения от оператора самый оптимальный вариант контроля счета.
А каким образом можно обсудить проблему при работе с ПМ-210? Я имею ввиду здесь проблему описать или дадите линк на конкретный топик?
Возможно ли ??? . Организовать ТСТ соединение для передачи данных в Скаду систему ( Мастер скада) .На объектах планируем установить оборудование на базе ПР200 и ПМ210 . Но заказчик ещё
хочет установить центральный диспетчерский пункт на базе Мастер скады . Раньше Мы использовали в качестве модбас сервера Lectus Modbus OPC и Скаду Мастер СКаду.
Может быть посоветуйте наиболее реалистическое решение . Или модбас сервер работающий с ПМ210 без постоянного IPВложение 60403 . Некоторые GPRS терминалы ( аналоги ПМ210) имеют бесплатное ПРОГ. ОБЕСПЕЧ.
позволяющее организовывать связь Терминала с Modbus OPC сервером ( виртуальные ТСР порты) и Вложение 60404 в дальнейшем передавать данные в скаду
Хотелось бы иметь все возможности ПМ210 и ещё передавать данные по ТСР соединению в ПК и затем в СКАДУ . Спасибо. Если есть ---- где можно об этом прочитать .???????????
Где можно скачать прошивку на обновленный сетевой шлюз ПМ210? Выходили или нет обновления прошивки нового шлюза с момента начала изготовления?
Здравствуйте.
У меня к ПМ210-24 (в новом корпусе) мастер подключен по RS-485 два ПР-200 слейвы.
Сеть RS-485 организован правильно, экранированный кабель, подключен ПР-200 по топологии цепочка. Длина кабеля не превышает 60 метров. Сетевые параметры 19200 8.N.1 RTU. Адрес в сети одной ПР-200 равен 8, другой ПР-200 равен 16.
Опрос переменных после подключения происходит нормально, но примерно через 60 минут появляется ошибка 255 по всем переменным, ПМ210 находиться в сети, индикатор получения команды от OwenCloud мигает, а индикатор получения данных от приборов по RS-485 перестает мигать. Пробовал подключать сопротивления 120 ом на начале и конце линии RS-485, менять скорости обмена, время таймаута между символами и таймаут всего сообщения, менял протокол опроса с RTU на ASCII и обратно.
Опрос по RS-485 все равно пропадает примерно через 60 минут, чтобы восстановить опрос достаточно перезагрузить ПМ210 (снятием питания или нажатием кнопки перезагрузка).
Я хочу понять эта аппаратная неисправность ПМ210-24 (в новом корпусе) или программная проблема в прошивке и т.д.
У меня ранее было установлен более десятка ПМ-210 в старом исполнении но такой проблемы не было.
Как я выше говорил, мы такого не наблюдали ранее.
Похоже что по каким-то причинам произошла рассинхронизация опроса вашего прибора шлюзом и шлюза облаком.
Теоретически такое могло бы быть при не правильном выборе таймаутов, либо по каким-то другим причинам.
В общем, поэтому и хотели взглянуть на прибор, чтобы понять что пошло не так.
Новая проблема с тем же шлюзом в новом корпусе ПМ210-24. Теперь раз в несколько дней приходит сообщение с облака о пропаже связи со шлюзом. Было уже три таких случая. Загораются сразу 8 индикатором и горят постоянно, обмен с облаком останавливается. При звонке на номер симки шлюза оператор сообщает что абонент не в сети. После кратковременного отключения по питанию шлюз начинает нормально работать. Что посоветуете сделать? Отсылать в ремонт я думаю смысла не будет так как шлюз может работать с неделю нормально.
Индикация аварии шлюза какая-то не стандартная, в руководстве пользователя про такое сочетание горящих индикаторов ничего нет.
Может есть уже новая прошивка шлюза ПМ210 в новом корпусе?
Вложение 61037
Добрый день.
Прибор перешел в состояние ожидания прошивки.
Предположительно это происходит при стечении нескольких факторов:
1) Плохой сигнал GSM или отключение от базовой станции (из-за которого прибор сам себя перезагружает)
2) Помеха или дребезг на контакте отвечающем за переход в тот самый режим прошивки, при перезагрузке.
Проблема не массовая, но мы о ней знаем, было несколько обращений к нам.
В настоящий момент занимаемся диагностикой причин её возникновения.
В вашем случае будет быстрее всего и проще заменить шлюз.
Напишите на почту support@owen.ru и попросите организовать вам замену устройства через наш сервисный центр.
Обязательно сообщите, что необходимо передать ваше устройство в наш отдел (АН СПУ), на имя Малыгиной Анны.
И к обращению приложите ссылку на моё сообщение на форуме (или его скриншот).
Проблема в шлюзах ПМ210 не связана с облачным сервисом OwenCloud.
Это комплексная проблема схемотехники и встроенного ПО.
Проявляется не на всех шлюзах (в одинаковых условиях).
На данный момент мы остановили отгрузки шлюзов ПМ210-24 [М01] и ПМ210-230 [М01] на 10 дней.
Дорабатываем ПО загрузчика.
В случае проявления проблемы "Светятся все индикаторы при выключенном DIP2" - просьба отправлять шлюз в московский сервисный центр ОВЕН, где наши сотрудники прошьют ваш шлюз или заменят на новый шлюз с новым загрузчиком.
Так Вы уже решили проблему перехода ПМ210 в режим ожидания прошивки или нет? Есть ли смысл в отправке бракованного шлюза к Вам? Как долго будет происходить замена шлюза на исправный, ведь я оставляю промышленный объект без контроля. Может быть Вы пойдете навстречу и пришлете сначала исправный шлюз для замены, а потом я вышлю вам свой бракованный шлюз? Сейчас шлюз работает от двух дней до недели до появления этой неисправности, а потом я его перезагружаю по питанию.
Такое возможно и практикуется, поговорите об этом с ГТП (группа технической поддержки).
В ближайшие дни мы доработаем загрузчик и постараемся выслать вам прибор с уже доработанным софтом.
Главное ГТП предупредите ссылкой на этот комментарий, чтобы они у нас забрали прибор, со свежей прошивкой.
А у других шлюзов (ПВ, например) нет подобной проблемы?
Важно! О ПМ210 [210] в новых корпусах
30.06.22 мы восстановили отгрузку шлюзов ПМ210-230 [М01] и ПМ210-24 [М01] в новых корпусах с прошивкой 2.17.
Была исправлена проблема зависания прибора (загорались ВСЕ индикаторы), баг проявился на 2% работающих приборах.
В случае возникновения подобной проблемы или для превентивных мер по предотвращению возникновения подобной проблемы, потребуется обратиться в СЦ Москвы для обновления прошивки.
Прошивка "на местах" с 2.16 на 2.17, к сожалению, невозможна, т.к. мы заменили область загрузчика.
Добрый.
Поскажите, как отправлять настройки со скобками или нет ?
A=;
Или
<<A=;>>
?
Добрый день , помогите обновить ПМ210-230 2g/GSM . Нужно последнее обновление и как это сделать.
День добрый!
Шлюз ПМ210 не хочет подключаться к ОВЕН Клауд.
IMEI шлюза 861937065204639.
Согласно индикации и инструкции по эксплуатации имеем ситуацию "Разрыв соединения по инициативе сервера".
Прибор в облако добавлен, но связь не устанавливается.
Прикрепляю фото прибора в момент, когда загорается индикатор "!".
До загорания индикатора "!" светодиоды связи последовательно мигают, сначала 1й, затем сразу 1й и 2й, затем 3, затем загораются 4.
IMEI на сервере и на приборе сверял!
Что делать?
Вопрос решился.
Нужно было указывать не IMEI, а заводской номер шлюза.