Спасибо. Это примерно то что мне было нужно.
Вид для печати
имитировал относительно реальный объект - 10 контуров отопления и 10 контуров ГВС , у каждого отдельный ПИД - соответственно и исторические графики. для нагрузки цикла запускал ПИДы в каждом цикле ПЛК ( вне зависимости от обновления данных на входе) - получил при подключенных 4 веб клиентах цикл в 170 мс , со всплесками до 200 мс при первичной загрузке нового WEB клиента. правда это было несколько ревизий сборки рантайма назад.
на актуальной версии пока не проводил испытания.
p.s. 10 мс - цикл где нет сложных расчётов.
А скорости хода клапанов в этом примере у Вас какие?
использовал шаблон клапанов больше/меньше с концевыми выключателями. время полного хода 80 секунд.
А тогда в чем затык?
В том, что для данной задачи абсолютно приемлемое время. Можно даже до 1 секунды увеличить.
ASo , согласен с Вами. для стандартных инерционных процессов достаточное время. Видимо, коллеги хотят узнать насколько производительность отличается от Codesys модификации. Мы над этим работаем.
Сейчас реализовали функционал PRU , соответственно можно уже подключать энкодеры и работать с высокочастотным ШИМ в задачах, где это необходимо. также некоторые программы в MS4 можно увеличить в приоритете, чтобы они выполнялись первостепенно, в отличии от нагруженных обработок, что позволяет разделить программы на требовательные к скорости реакции ( имею ввиду менее 20 мс) и задачи с ПИД регуляторами для инерционных процессов внутри одного контроллера.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, те, кто участвует в тестировании ПЛК110 М02 на MS4D.
И есть ряд конкретных вопросов:
1. Поддержана ли библиотека SmsOwenLib в MS4D? Или можно ли отправить смс с помощью модема ПМ01?
2. Поддержано ли уже ПИД-регулирование?
И где его брать?Цитата:
1. такой библиотеки нет в MS4, однако, имеется блок отправки СМС сообщений , предоставленный компанией ИНСАТ.
Отвечу на старенький февральский пост...
Ребята, у Вас графический элемент отображения мощности Электрокалорифера на основном экране не соответствует цифирьке до сих пор (http://support.insat.ru:8042/1/index.html) . На локальном окошке все норм. Переменные попутали наверное... Надо бы поправить, а то мужуки сумлюваются )
А так вообще красиво.
Простейшая программа "Видеоурок. Часть 1" В эмуляторе все работает. При загрузке в контроллер высвечивается
(ПЛК110-MS4-2_PLC110_30 1) Ошибка загрузки файла htdocs\scripts\base\TextEditModel.js узла: ZeroLength.
Убираю визуализацию все грузится. Подскажите в чем проблема?
попробуйте ограничить максимальный UDP пакет в настройках ПЛК в среде. также , уточните, у Вас контроллер сейчас подключен через свитч/роутер или напрямую?
Ограничение UPD по умолчанию 0, контроллер подключен напрямую Ноутбук- Контроллер по Ethernet
Попробуйте поставить размер пакета UDP=1000.
В диалоговом окне, которое находится: Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках.
Результат пришлите на ящик техподдержки по ms4, или в личку, или сюда ссылку, куда выложили отчет.
Спосибо . Заработало. В диалоговом окне, которое находится (Где это?): Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках. Если нужно, то поподробнее.
Попробовал подключил весоизмерительный модуль Seneca Z-SG-L через Модуль Modbas RTU. Отлично
https://www.screencast.com/t/9DQiU19X
Если заработало, то ничего присылать не нужно, но на будущее - полезные настройки там хранятся.
Как изменить IP в контроллере?
Где найти описание библиотек ФБ?
смена IP прописана в РЭ на ПЛК, можете скачать в первом посте данной темы.
описание библиотеки имеется в справке самой среды.
Если Вы насчет PuTTY 0.66 с диска, то поподробнее- как ее установить, где прописывать новый адрес. В общем желательно пошагово.
Cмена IP-адреса ПЛК:
Подключиться к контроллеру по протоколу SSH, используя Ethernet или USB интер-
фейсы с помощью консольного клиента Putty, указав:
IP-адрес контроллера (192.168.0.10 при подключении через USB-интерфейс или
10.0.6.10 ПЛК по Ethernet-интерфейсу);
и выбрав тип соединения SSH.
Или через порт Debug RS-232, используя кабель КС14, и задав следующие параметры:
тип соединения: serial;
номер COM-порта, по которому ПЛК подключается к компьютеру;
скорость соединения (параметр Speed) на 115200 бит/с.
После чего нажать кнопку «Соединиться» или клавишу Enter.
Появится поле ввода логина login: (по умолчанию) root, и поле ввода пароля Pass-
word: (по умолчанию) отсутствует.
Ввести команду: vi /etc/network.conf
a) Нажать клавишу I;
b) Изменить IP-адрес ПЛК;
c)Нажать клавишу ESC.
Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);
Перезагрузить ПЛК командой reboot.
P.S. просто запустите PuTTY_portable.exe с диска или скопируйте каталог себе на ПК
да, сборка с RT_PREEMPT патчем
PuTTY_portable.exe при запуске появляется черный экран, через 2 секунды все пропадает. Окно PuTTY не появляется.
Скачал PuTTY с интернета, все запустилось. Не знаю как ввести команды. Скрин по ссылке https://yadi.sk/i/tQSOZOqK3MKz4m.
Подскажите что делаю не так?
Спосибо. Оказывается надо было ознакомится с работой редактора. Я никогда с Юниксом не работал, по этому и не знал что vi это название редактора. Все адрес поменял.
Теперь другой вопрос. При подключении контроллера к ноутбуку web картинка визуализации загружается сразу. При подключении к большому компу выводится запрос логина и пароля. Почему?
управление пользователями вносили в проект?
Нет. Просто создал пробный проект с видеоурока. Загрузил в контроллер. С отого же ноута открыл визуализацию. Все работает. Закрыл, переключил на большой комп и также пытаюсь загрузить картинку с контроллера. По адресу в браузере идет запрос пароля и логина. Какая разница какой комьпьютер?
Пришлите на support.ms4d@insat.ru скриншот, как выглядит форма ввода пароля и какой адрес в браузере. В проекте не добавляли пользователей в узел Безопасность?
Начал разбираться с этим зверем...
В приложении "Ж" Обновление контроллера написано :"Смена встроенного ПО ПЛК осуществляется с Flash-накопителя. Скачав архив со встроенным ПО с сайта. "
Вопрос- где можно скачать plc110u.bin и plc110f.bin самые последние?
Просто тут немного загубил систему :) а на диске только plc110f.bin есть- вроде восстановил - но версия исполнительной системы 1.1.2, с завода 1.1.3 идет, я бы уже обновил на более современную(благо я уже это делал- ребята с сапорта insat.ru помогли)- но после восстановления SFTP перестало работать(скорее всего из за того что версия Dropbear sshd v2012.55)...
Добрый день. Возможна ли связь ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D по Интерфейсу Ethernet с Modbus OPC ?
да, возможно. достаточно добавить внешние каналы и после этого сделать экспорт карты адресов в exel таблицу. увидите все переменные, типы данных и их адреса.
Добрый день! Есть ПЛК110 старого образца (не 02). Решили заказать обновленный "кодесисовский" ПЛК110 в качестве ЗИП. "Старый" ПЛК110 как я понял уже не продают. Получится ли просто залить программу в обновленный ПЛК110? Или придется делать какие-то "манипуляции" для корректной работы?
ок. спасибо!
Приобрели ПЛК 110 60 М02 ,но он не работает.Загружаю самую простейшую прогу,не запоминает и постоянно требует ЗАГРУЗИТЬ,но это ещё ничего,пропадает связь,но он даже в конфигурации не видит сигналы,и что только не делал,обновлял ПО,(диск в комплекте),таргет файлы,проверил напряжение на микрухах,менял батарейку......одним словом одно мнение,ЗРЯ ВЫКИНУЛ ДЕНЬГИ..............советовали мне чтобы не связывался с ОВЕН,а до этого работал ни ПЛК 100,вроде идёт.....больше с ОВЕН ни ни...............