Добрый день. После отправки команды сохранение произошло, но обмена с модемом ПМ-01, по прежнему нет.
Вид для печати
Добрый день. После отправки команды сохранение произошло, но обмена с модемом ПМ-01, по прежнему нет.
Стоит задача настройки ПЛК110-30 MS4 и модема ПМ-01 для работы с сим картой с динамическим IP адресом. Редактировал файл mega.gprs(файл приложен), но TXD и RXD на модеме не моргают(обмена нет) и GSM моргает раз в три секунды.
Может кто подскажет. Возможно ли на этом контроллере перевести один из портов 485 в режим Slave, а к 232 подключить модем? Как написать параметры для разных портов в пункте "Параметры запуска RT"? Через пробел, двоеточие, ситно или еще как?
На данный момент это не поддержано.
Добрый день.
Есть вопрос:
ПЛК110-30 MS4d
прошивка 5562
Мастерскада 1.2.9
Прошивка модуля МВ210-101 - обновлена до версии 1.0
Настраиваю обмен с МВ210-101
В протоколах я вижу вход МВ210-101, вижу все параметры, но при попытке драг-н-дропом перетянуть новый параметр на Value параметр входа, получаю ошибку:
Что я делаю не так? до обновления исполнительной среды - работало.Цитата:
Ошибка: Присвоение из Система.PLC110_30 1.Протоколы.Modbus TCP.Модуль Modbus TCP (analog).AI 1.Вход.Value : Не найден ключ: Вход_ID_61616 Источник: Система.PLC110_30 1.Параметры.xWater_InputTank_Level Детали:
05-30 13:43:18.619 [5] . Не найден протокол c идентификатором , 0,
Вложение 49380
Апдейт:
Сменил тип данных входа на МЭ210-701 с "SYSTEM_LREAL_PARAM" на LREAL соответственно потерял время и статус, но да они не так важны (пока)
ОДНАКО: при установлении связи между параметром и входом - значение входа не передается на параметр
Вложение 49385
Апдейт 2:
когда привязываю вход напрямую к элементу визуализации - всё пашет
цепочка: вход-параметр-визуализация - не срабатывает
Добрый день! Работают ли такие варианты :
ПЛК110-30 MS4D
1) RS485-1 - модем(выход в интернет) , RS485-2 - slave устройства и ethernet - slave устройства
2) RS485-1 - модем(выход в интернет), RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
3) ethernet - модем или роутер(выход в интернет), RS485-1 - master, RS485-2 - slave устройства
4) RS232 - модем , RS485-1 - slave устройства,RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
Добрый день.
Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?
Подключиться по RS232 с помощью Putty
логин root
пароль пустой
дальше по инструкции (страница 82)
Ввести команду: vi /etc/network.conf
a) Нажать клавишу I;
b) Изменить IP-адрес ПЛК;
c) Нажать клавишу ESC.
Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);
Перезагрузить ПЛК командой reboot.
Добрый день.
возможно ли на ПЛК110-MS4 [M02] зайти по url на разные страницы визуализации? Если да, то какие это адреса или где они задаются?
Привет всем!
Не могу догнать как с арм мастерскада 4д(диспетчерская) достучатся до переменных в программе плк110-ms4?
может кто то подскажет или намекнет куда копать?
программа на плк уже написана с визуализацией, теперь стоит задача управлять плк еще с диспетчерского пункта.
связь организована с белым IP.
Обращение к сотрудникам ОВЕН:
Коллеги, в конце мая я писал тут об ошибке в версии 1.2.9 Мастерскады4Д, за этот месяц я перепробовал еще кучу всего, и создавал новые отдельные проекты, и ничего не срабатывает.
Было создано обращение в техподдержку Инсат (ИД на сайте 1129, судя по их ответу номер обращения 19371), которое обещали решить "в течение нескольких дней".
Не могли бы Вы помочь простимулировать деятельность техподдержки Инсат.
Походу как обычно ждите ответа через полгода!!
Информация по программированию ПЛК 110-ms4 просто на высшем уровне, освещены все моменты на целых 30 страниц!! Звонишь в овен по проблеме разработки, они в свою очередь пинают на инсат, в инсате говорят покупай платную техподдержку!
Андрей, а смена версии 1.2.9 на 1.2.10 - стоящее событие? так вот оно и произошло.
Однако ничерта не изменилось, исполнительная среда осталась 1.2.9, работоспособность по заявленным ошибкам так же не поменялась...
Просьба к сотрудникам Овен сохраняется: Пните, пожалуйста разлдолбаев-вендоров... ато смущает неработоспособность оборудования...
То есть это нормально, когда ошибка со статусом ‘невозможно использование продукта’ устраняется более месяца?
Продавать мы его продаем, а работать он начнет когда-нибудь потом?
Мне казалось что такое допустимо разве что в проектах на краудсорсе, но уж никак не для коммерческого продукта.
или тов. Zhest был прав, и вы таким образом настаиваете на переходе на платную техподдержку? а там что-то отличается или еще приходится напоминать что вы за такую работу деньги получаете?
Коллеги из Овен, подскажите, где найти мануал как загрузить исполнительную систему в контроллер, ато чтото новое обновление ИНСАТ снесло всё напрочь из железяки...
Откатился на базовую прошивку, еще раз из MS нажал "обновить исполнительную систему", и оно опять сдохло ((
Вложение 49965
И опять тишина!! )))
Походу овен пошёл сам разбираться с проблемой!
У инсат и овен нет информации по данному контроллеру с 2012 года!
У инсат на сайте документация по мс4 висит: ,данный раздел будет наполнен в ближайшее время' походу никогда не будет наполнен!!
И это большая печаль!
Называется вы разберитесь в нашей продукции, а мы потом может быть сделаем мануал, а может снимем с производства! Кстати овен уже один ПЛК под скадой снял с производства!!
Ответ от овна: 'мы создали свободно программируемый контролер, а компания инсат создаёт платформу для разработки, все вопросы к компании инсат!!'
Только контроллер в сети очень дырявый, очень много служб открытых через которые можно свободно всадить ПЛК через сеть! Ни вкоем случае не подключайте плк 110мс4 в общий изернет!
Они взяли ядро unix и не допилили его!
Короче данный ПЛК решето в изернете!
Порт 21 открыт а то фтп, самба поднята и в доступе, веб вообще не защищён приходится на уровне внутреннего брэндмаура защищать его, стандартными нюками можно засрать память ПЛК, и ещё много ненужных служб поднято и не защищено!
Короче какаето печаль в очередной раз!
Я думаю что данный ПЛК не проживёт до 21 года!
Upd: уважаемые админы данного форума, не удаляйте мои комменты и посты, а извлекайте информацию для размышления! Иной раз манагеры овна впаривают в бюджет продукцию которая не отлажена, а подрядчики устанавливают ваши неотлаженные новшества на жизненно важные объекты как котельные, а в конце страдают обычные люди! Задумайтесь о выше написанном!
Благодарю!!
По своему обращению дам апдейт: техпод ИнСат начал активно им заниматься, переписка идет на сайте инсат внутри обращения
На вопрос
"Только контроллер в сети очень дырявый, очень много служб открытых через которые можно свободно всадить ПЛК через сеть! Ни вкоем случае не подключайте плк 110мс4 в общий изернет!"
можно ответить :
Ну на самом деле то там всё просто с мастерскадой и документацией. попробуйте в ютубе написать Masterscada4d и так вылезет много чего интересного.
всадить через сеть можно много чего, но это же не вопрос ПЛК, а вопрос канало-образующего оборудования.
то-есть силами даже простого роутера можно оставить определенные порты открытыми и доступными только с определенных мест ( подсказка - Masterscada4d iptables в поиске подскажут конкретные номера портов которые можно открыть)
Опять же vlan и openvpn можно настроить другими методами чем внутри плк.
Плк110-м02, как я его помню - никогда не был каналообразующим оборудованием.
ну а про недопиленное ядро. я вот снаружи видел плк210 - если нужно допиленное ядро то это я бы посмотрел его.
но это как говориться другая история.
Ну знаете, уважаемый Юрий, я начинаю понимать что Вы безгранично правы...
Купил эту штуку в надежде что русские хоть что-то сделали нормально, но меня жестоко приложили мордой об стол...
реально уже думаю начать общение с Овеном по вопросу замены этой хрени неработающей на 210ый... по крайней мере судя по отзывам Codesys более стабильная и таки работающая система.. а от этой красивости от криворуких дебилов надо отказываться...
ЗЫ:Простите, возможно я излишне резок, но они мен выбесили: баг о котором я писал в июле - до сих пор не исправили, и на новый багрепорт с приложенным полным системным отчетом у меня спросили "версию" их хрени, а судя по счетчику файл с отчетом никто не удосужился скачать... профессионалы, мать их, криворукие...
Евгений тут важно понимать, что техподдержка Инсата не заточена на решение вопросов в малых проектах.
Не стоит их в этом винить - бизнес ИНсата это в основном совсем другая история - Большие Скада системы. на них они получают Больше денег за меньшее время чем на большОм количестве малых проектах. Поэтому техподдержка может что-то пропустить, и это нормально. Они при этом могут быть заняты все запуском атомной станции.
Про Овен - ну они сильно не поддерживают его -я так думаю (есть основания так думать) тираж весьма мал, и на то есть причины (разного рода) . Ну и собственно поэтому техподдержка может тоже сбоить больше чем по основным продуктам. Гораздо проще ответить на 25 вопросов по ТРМ, который 25 людей запустят и будут удовлетворены, чем вникать в странный плк со странным линуксом и ещё более странной для них мастерскадой.
Ну а ПЛК210 - как его видел я - а смотрел его в работе минут 10 - я бы рекомендовал. (хотя у меня плк немного пошустрее и сильно дешевле - это ПЛК210 имеет промкорпус и входы выходы.)
С другой стороны, конечно, мне с текущей колокольни достаточно дики проблемы с техподдержкой..
почему - наверно не буду писать )
Ну тут как бы скорее разрыв ожиданий:
Я готов получать такую кривую поддержку от фриварного/опенсорсного продукта, но от платной системы - это скорее некий нонсенс... ну объяви ты его условно-бесплатным - и не будет народ придираться к системе.
Всех проблем то с вопросом оказалось что разделитель папок не точки (как в полном имени переменной) а "_" и хрен где это найдешь... но первый ответ саппорта был на тему откопаться от меня, вдруг сам свалю...
Тут я не совсем согласен.
Не то, чтобы в разрезе ПКЛ110М02 мастерскада была бесплатной, как и кодесис ( в стоимости прибора это известная часть) по факту - бесплатна,
а то, что повлиять каким либо образом на изменение в достаточно платном кодесисе 2.3 нельзя совсем никак от слова совсем. В этой части Мастерскада более гибкая и лучше работает в части поддержки -
Кодесис к примеру напрямую практически не имеет техподдержки. ( за малым исключением, привет Codesys).
Всю техподдержку по факту оказывает Овен. В этой части к платным продуктам больше вопросов чем ответов.
Здравствуйте.
Имеем: ПЛК110-MS4[M02] версия прошивки 5.562, загружен исполняемый код..... все работает, все устраивает..... но! обновил МS4, штатно обновилась среда исполнения, а вот загрузка программы на ПЛК заканчивается ошибкой...... в процессе загрузки теряет соединение.....
ЗЫ: припоминаю, что подобная проблема уже возникала в прошлом, лечилась повышением версии прошивки, но в данном случае прошивка 5.562...
если от спецов последует дельный совет, то приму с благодарностью..... так-же буду благодарен ссылке на старые версии MS4, ибо откатиться проще всего.
http://82.138.61.205/?page_id=34 -
есть версии:
1.2.9
1.2.10
1.2.11
если нужна версия 1.2.5.8882 - то она тоже есть, просто негоже на этом форуме рекламировать свой контроллер ссылками на него.
Юра, спасибо за ссылку... ;)
Кстати, подскажите такую штуку: а где найти пример как подключить в МС4 выходы модуля МВ210-101. По мануал с сайта "примеры настройки обмена" я поигрался, но выходы не пашут, точнее как: при изменении состояния параметра соответствующего тому или иному выходу - его состояние не меняется...
да, у автора видимо опечатка.
для Мх210-х почти все есть в протоколе ModbusRTU даже без подключения библиотек.
странно что в файле "Примеры настройки обмена" для мх210-ки нет мастерскады.
ну да в РЭ есть перечень регистров модбаса. для МВ210-101 к примеру значения аналоговых входов на 27-й странице. холдинг регистр опрашивать от 4000 будет "Значение (float) на входе 1" вещественным, по идее.
Ну тоесть опросить можно, просто библиотеки не видно на вскидку, возможно она и есть.
добавить в мастерскаде протокол ModbusTCP, добавить модуль модбас_тисипи, выставить ip адрес и добавлять каналы в соответствии с РЭ.
На самом деле достаточно просто
Видимо, вы тоже опечатались.
В документе есть пример с MS4D - п. 3.4.
https://owen.ru/uploads/223/mx210._p...obmena_1.3.pdf
Там рассматривается другой модуль (не МВ210-101), но сам принцип будет совершенно аналогичен.
Действительно, я опечатался
В работе имею 3 модуля мэ210-701, мв210-101 и мк210-311
Евгений Кислов, в том документе который Вы дали - скада настолько старая, что даже интерфейс не совпадает. Но я таки по этому мануалу настраивал выходы для МЭ и МК. Первоначально накосячил с тем что не подцепил к переменным, но подцепив увидел что изменение переменных влияет на значение выхода в модулях, но не на сам модуль.
Юрий, по рту не пробовал, по тсп - вот чтото не получается. Входы читаю нормально, а с выходами - ай.
Вложение 52194
Вложение 52195
Вот сделал скриншот и фотку МЭ
Добавлю скрин и фото по МК210-311
Вложение 52213
Вложение 52214