Подскажите , мне нужно записать в блок число меньше секунды . 0,45 сек или 0,1 сек из сетевой переменной . Пытаюсь сделать запись float , запись в блок принимает только целые . Хотел обмануть и перед записью в блок поделить целое . Не вышло .
Вид для печати
Подскажите , мне нужно записать в блок число меньше секунды . 0,45 сек или 0,1 сек из сетевой переменной . Пытаюсь сделать запись float , запись в блок принимает только целые . Хотел обмануть и перед записью в блок поделить целое . Не вышло .
Как можно реализовать сброс счетчика CTN1 по сигналу с одного из входов? Счетчик CTU не подходит, т.к. для него невозможно сделать запись уставки с экрана ПР200.
Есть в СTN сигнал ресет к нему цепляешь . Но он сбросится в значение входа N .
А мне надо сбрасывать в 0. Пока реализовал с помощью счетчика с автосбросом - CT и макроса на ST. В макросе при наличии сигнала на входе просто записываю уставку - 0.
Сброс по R, надо делать одновременно со сбросом N в ноль, через SEL. Вложение 59390
Спасибо. Еще вопрос можно ли отобразить текущее состояние счетчика на экране ПР200
Да можно. Привязываем переменную Int и выводим на экран.