Огромное спасибо за помощь.Сейчас все сделаю и пойду пробовать.Не ожидал,что будет рабочая дискуссия по вопросу как сделать лучше.Я уже ненароком подумал,что не ответите.
Вид для печати
Объясните пожалуйста.Почему в симуляции программы работает только первый цикл,а остальные нет ?Вложение 70550
Если вы в эмуляции, то каждый цикл ( в течении 10 сек) вы вручную должны менять значения, например прибавлять по 100 000 - 200 000, если не меняете, то энкодер стоит. Обороты 0 или около 0.
Если вал крутится, то значения всё время меняются. Если стоит то не меняются.
Если например понадобится крутить в обратную сторону, то внизу где расчёт, надо поменять местами конечный и начальный.
Тогда и в эмуляции надо каждый цикл убавлять на входе.
Понял,спасибо огромное не знал про симуляцию и один цикл.
Чтобы отправить данные на ИПП120 с ПР102.Взамен сетевой переменной Лира,ставлю переменную оборотов?Вложение 70559Вложение 70560
До этого ИПП оставался на значениях 999999 и все так и не снижался.
Как записать переменную в фб? Во вложении скриншот, сетевая переменная, которая задаётся либо с экрана ПР, либо через модбас.
В такой компоновке она не передаётся в фб таймера никак. Вроде работало раньше, но с каких то изменений в проекте перестало работать. Не понимаю почему.
https://drive.google.com/file/d/1CN0...usp=drive_link
В подписи "Причина редактирования" указано почему ссылка, а не изображение.
Сейчас вот загрузилось.
Вложение 70571