В слейв устройстве назначается адрес ,а мастер ,обращаясь к этому слейву обрашается по этому сетевому адресу .То есть в мастере нужно задавать сетевой адрес и номер регистра .
Вид для печати
Много примеров в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Добрый день. Выйдет ли сделать ПИД регулятор на ПР 114, управление ЧП по аналоговому сигналу (0-10В), обратная связь на ПР 114 с датчика оборотов 4-20мА.
Частотный преобразователь еще не куплен. Я понимаю что ПИД можно использовать в ПЧ. Но от ПР 114 или аналогичного прибора, наверное не отказаться, так как помимо ПЧ нужно еще переключать клапана, контролировать реле температурное и реле давления. Проект в стадии наброска.
ПР200 не исключаю, как вариант можно и на нём. Как бы это глупо не звучало, Кто бы сказал с чего начать.
Имея аналоговые входа, я бы реле температурное и реле давления заменил на аналоговые датчики температуры и давления и ПР взял бы с токовым выходом, менее чувствителен к помехам и принципиальную электрическую схему намалевал, стало бы видно хватает мне входов-выходов или нет!