В настройках аналогово режима нету такого типа датчика, а при использовании макроса преобразования измеренная температура датчиком значительно выше реальной температуры в помещении.
Вид для печати
Какое значение показывает непосредственно аналоговый вход?
Тогда разбирайтесь, кто врет.
И что?
Реальное сопротивление на концах кабеля, отключенных на время измерения от ПР - какое?
50М не лучший выбор, надо было платиновый брать, у него сопротивление значительно выше. В макросе надо указать сопротивление жилы провода, соединяющего датчик с ПР. Чем точнее измеришь тем меньше будет погрешность измерения. А еще лучше подключить датчик к ПР через нормирующий преобразователь с выходом 4...20 мА.
Добрый день!
подскажите решить такую задачу
например есть Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) и у него TI и TH. TI и TH задаются в свойствах.
а мне необходимо эти параметры задавать в виде целочисленных переменных.
те нужен генератор с параметрами в виде переменных.