Благодарю. Изучу непременно. Уже склоняюсь к тому чтобы вкрячить журнал аварий. :)
dan75, это я уже понял, а выведется ли она на экран автоматом?
Вид для печати
Благодарю. Изучу непременно. Уже склоняюсь к тому чтобы вкрячить журнал аварий. :)
dan75, это я уже понял, а выведется ли она на экран автоматом?
Юрий Н для этих целей там должна быть переменная, которая активирует экран Аварий. Правильно его не сбрасывать, пока ручками этого не сделаешь, но можно и сбросить при желании. Например оставить гореть красный светодиод F2 который. Вариаций то масса.
В общем ни чего не получилось. Не работает то что мне нужно.
переменная [_/-] вообще не понятно куда и зачем...
здравствуйте, помогите найти решение плз
условия:
1. на выход 1 подается логическая 1 от макроса терморегулятора, в соответствии с показаниями датчика
2. при появлении логической 1 на входе 1, необходимо, чтобы на выход 1 поступал прерывающийся сигнал от генератора импульсов, с периодом 20 мин вкл/ 20 мин выкл, независимо от наличия или отсутствия 1 от терморегулятора.
не могу сообразить, как связать два этих условия((
Юрий спасибо. Теперь понял.
Появилась другая проблема. На экране две верхние строки накладываются друг на друга.
Вложение 48348
Вложение 48349
пс.
Вроде разобрался. Поле Y не трогал вообще.
Вложение 48352
mihatin да, если программа будет всегда писать 1 для перехода, то вы войдете в экран и не сможете из него выйти. Это вообще правило для переходов на экраны из программы, сбросить потом переменную перехода в 0