Может так?
Вложение 42429
Вид для печати
Может так?
Вложение 42429
Если он её(сетевую переменную) чем-то и читает и пишет, то я вижу это как-то так:
Вложение 42439
Ну и в мастере аналогично можно сделать!
Сергей0308 зачем такие сложности ?, ведь есть же макросы изменения переменной внутренней и сетевой и ваш первый вариант до высказывания capzap. Все куда меньше будет.
придется в третий раз переозвучивать вопрос, почему через макрос не получается обычная линия на выходе. Содержимое макроса не важно впринципе
От кого Вы хотите ответ услышать, если линия желтеет, значит овен определил зацикливание, чтобы не желтела добавляют задержку на цикл!
Реально никакого зацикливания может и не быть, не обязательно все входа макроса связаны со всеми выходами!
И, если Вы зациклили внутреннюю переменную(линия пожелтела), сделайте эту переменную энергонезависимой и зацикленность(желтизна) пропадает, не понятно, как овен это объясняет!
И ещё: я обычно разделяю сетевую входную и выходную переменные, примерно так:
Вложение 42443
Это у меня по традиции так осталось: когда-то, много нет назад, когда впервые такое делал, что-то с одной переменной у меня с наскоку не получилось, с тех пор традиция ещё сохранилась, если кто убедит, что можно с одной переменной, то попробую при случае!
Спасибо за идеи. Остановился на таком варианте Вложение 42451.
В симуляторе работает как я хотел. При вх1=1 на выход=вх2(2bit stat), при вх1=0 выход=1. При переходе вх1 из 0 в 1 выход=0, переход в первоначальное состояние. вх1 имеет всегда приоритет.