Да его, но там можно только прописать имя визуализации
Да его, но там можно только прописать имя визуализации
Мне нужно в случае если погас экран, а потом по нему кликнули он бы оставался на том же экране на котором погас, а сейчас он включает заданный
Т.е если я вывожу в выключенном состояние на пустой экран, потом у меня вернется на текущий(который был до этого)
Почти верно, есть отдельный параметр для экрана, куда происходит переход после нажатия на потушенный дисплей. Уточню, что это описано в руководстве на таргет-файлы:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...830.1422334883
Вложение 30416
Я просто, не правильно понял, думая что они вообще переключатся не будут))))
1. Таргет установил новый.
2. 5.231
3. mv110-16d_dn, mu110-32r, mu110-6u. скорость 57600. 8бит 1 стоп бит. чётность: none. время между фреймами ставлю 10 мс. задержка ответа на модулях 0. если ставлю 2мс, отваливается сеть моментально.
4. SPK_TOOLS не использую.
5. SYS_Exec не использую.
6. Autoreconnect галочка установлена.
7. Modbus Master 3.5.7.0
8. модули 3.5.4.0
Вложение 30430
Вложение 30431
В Modbus Master 3.5.7.0 галочка Autoreconnect не работает. Используйте Modbus Master 3.5.5.0.