датчики давления 0-35 бар, 4-20 мА, макрос SCALE подойдет?
Еще вопрос, для ПР200 значит нужен макрос NTC для работы с NTC датчиками?
Подойдет, да для ПР200 нужен макрос.
02.12.2021, 15:29
batur
Цитата:
Сообщение от Ревака Юрий
А что на этом сигнале, какой датчик, для него рекомендую макрос SCALE, можно задать нужные диапазоны под конкретный датчик.
SCALE макрос не нашел в онлайн базе, где его скачать можно?
02.12.2021, 16:06
Ревака Юрий
Цитата:
Сообщение от batur
SCALE макрос не нашел в онлайн базе, где его скачать можно?
Да там он, в группе "Аналоговые преобразования", наберите в строке поиска SC.
03.12.2021, 07:53
batur
Цитата:
Сообщение от Ревака Юрий
Да там он, в группе "Аналоговые преобразования", наберите в строке поиска SC.
Спасибо, а описание есть этого макроса?
03.12.2021, 08:29
Ревака Юрий
Цитата:
Сообщение от batur
Спасибо, а описание есть этого макроса?
Есть, сбоку при выборе макроса есть pdf файл.
03.12.2021, 08:58
batur
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от Ревака Юрий
Есть, сбоку при выборе макроса есть pdf файл.
MAX_IN- 20мА
MIN_IN- 4мА
MAX_Q- 35 bar
MIN_Q- 0 bar
Все верно я понял?
03.12.2021, 09:44
Ревака Юрий
Цитата:
Сообщение от batur
MAX_IN- 20мА
MIN_IN- 4мА
MAX_Q- 35 bar
MIN_Q- 0 bar
Все верно я понял?
Да, похоже на правду.
03.12.2021, 10:40
Ревака Юрий
Цитата:
Сообщение от batur
Вот в эмуляторе в PID регулятор уставка 16, я задаю на ai1 5мА, на выходе с pid регулятора 0,2, и задаю 20мА- все равно 0,2 значение а должно меняться,
ПИД имеет еще и настройки, но его лучше проверять и настраивать в железе, по ПИД есть подборка материалов, наберите в поисковике "ПИД OwenLogic"
13.12.2021, 11:06
fffredi